Hallo SPSler,

ich benutze den Simatic Menager 5.3.
Ich habe in einem Datenbaustein einige Datewörter (DIW) angelegt.
Leider wird im Quellcode nur die Adresse, also z.B. DIW 25 angezeigt und nicht der Name, z.B. DIW_Gewicht_A. Bei allen anderen Sachen, die ich in die Symboltabelle eingegeben habe, werden die Namen angezeigt. Was muss ich einstellen?

Viele Grüße,
Tigerkroete
 
In S7 ist es im Gegensatz zu S5 üblich, dass Datenwörter direkt angesprochen werden.

Bei S5 sah das so aus:
Code:
AUF DB 120
L DW 0
T DW 4

Bei S7 sähe das so aus:
Code:
AUF    DB 120
L      DBW  0
T      DBW  8

Bei S7 sollte der Zugriff aber idealerweise so gelöst werden:
Code:
L      DB120.DBW0
T      DB120.DBW8
Hier wird nun auch die Symbolik korrekt angezeigt.

Der Zugriff mit AUF und dann nur DBW oder DIW ansprechen ist bei S7 in der Regel nicht zweckdienlich (Querverweise) - nur wenn DBs indirekt angesprochen werden.

Der Zugriff auf DIW wird bei der S7 üblicherweise verwendet, wenn man auf Daten im Instanz-DB eines FB zugreifen will. In einem FB sollte aber vorzugsweise symbolisch programmiert werden.
z.B. STAT-Variable WERT_1
Code:
L      #WERT_1


Wird der Zugriff nicht in einem FB verwendet, sondern anderweitig, so ist mir keine Möglichkeit bekannt, um die Symbolik bei DIW-Zugriffen anzuzeigen.