Man kann ja einen Busadapater verbauen. Nun frage ich mich kann man hier eine andere IP vergeben wie die verbaute auf der CPU? Sprich die CPU auf ein Segement im firmennetz und per Busadapter FUs über PN in einem eignen Netz
 
Nein der Busadapter ist nur für die Erweiterung des Ports X1 da. Hat also reine Switchfunktion.
Wenn du die Segmente voneinander in echt trennen willst brauchst du einen CP und wie in den Posts vorher erwähnt, wird es die erst in V14 geben (in ET200s Bauform gabs nie CPs zum nachrüsten).