Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13

Thema: SFC14 / 15 Vor- und Nachteile

  1. #11
    Registriert seit
    08.02.2007
    Ort
    A-2320
    Beiträge
    2.240
    Danke
    240
    Erhielt 332 Danke für 303 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wir sollten mal definieren um was wir hier diskutieren!
    EA's die zB an einer ET200M dranhängen oder PB- Teilnehmer.
    Für erstere: kein SFC-Zugriff, für zweitere: kann sinnvoll sein, kann aber auch sehr- sehr sinnvoll sein, siehe:

    SFC14 / 15 Vor- und Nachteile

  2. #12
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.652
    Danke
    310
    Erhielt 1.494 Danke für 1.259 Beiträge

    Standard

    [QUOTE=plc_typ;627843] Schnittstellen DB in den Referenzdaten angeben und nach einer Bitvariable ( xx.0) mit CALL Verwendung schauen. /QUOTE]
    Gegenfrage:
    Wie finde ich, abgesehen von deiner manuell eingetragenen Symbolik/Kommentar den Schnittstellen-DB (schnell)?
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  3. #13
    Avatar von plc_typ
    plc_typ ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    24.03.2010
    Ort
    Westerwald
    Beiträge
    155
    Danke
    39
    Erhielt 13 Danke für 7 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von msb Beitrag anzeigen
    Zitat Zitat von plc_typ Beitrag anzeigen
    schnittstellen db in den referenzdaten angeben und nach einer bitvariable ( xx.0) mit call verwendung schauen.
    gegenfrage:
    Wie finde ich, abgesehen von deiner manuell eingetragenen symbolik/kommentar den schnittstellen-db (schnell)?

    Das Stimmt, da hat man dann eher schlechte Karten.

    Ich finde aber, dass dann schon von Vornherein ein Strukturproblem vorliegt, wenn es nicht möglich ist anhand der Symbolik einen solchen DB zu finden.
    Besonders bei größeren CPU´s mit jede menge Schnittstellen halte ich es da für wichtig diese klar erkenntlich zu machen z.B.

    DB400 COM_SEND_Ofen1
    DB401 COM_RECV_Ofen1
    DB402 COM_SEND_Ofen2
    DB403 COM_RECV_Ofen2
    DB410 COM_SEND_Beschickung
    DB411 COM_RECV_Beschickung

Ähnliche Themen

  1. Jemand Erfahrung mit EK1100 und BC9100 -> Vor/ Nachteile?
    Von O'Gigis im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 25.02.2016, 16:10
  2. Step 7 Verbindung zweier PN CPU´s welche art? Vor und nachteile?
    Von erzteufele im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 19.11.2014, 14:50
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 11.12.2013, 13:00
  4. welche VM? Vor- und Nachteile der verschiedenen Produkte ...
    Von Perfektionist im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 27.12.2011, 21:37
  5. Vor/Nachteile zwischen WinAC RTX und 317-2 PN/DP
    Von Krumnix im Forum Stammtisch
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 16.09.2010, 17:29

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •