TIA S7 1515-2 PN an OPC

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
was ich damit machen möchte steht Erst mal im Hintergrund. Der OPC Server soll ein paar Variablen abfragen.
Hab auch das Konzept bereits am Laufen, jedoch mit einer 1511, die nur eine Ethernet Adresse hat.
Jetzt möchte ich aber meine IO Devices nicht im Firmennetzwerk einbinden, und würde dafür den 'X2' port der 1515 nutzen wollen.
 
was ich damit machen möchte steht Erst mal im Hintergrund. Der OPC Server soll ein paar Variablen abfragen.
Hab auch das Konzept bereits am Laufen, jedoch mit einer 1511, die nur eine Ethernet Adresse hat.
Jetzt möchte ich aber meine IO Devices nicht im Firmennetzwerk einbinden, und würde dafür den 'X2' port der 1515 nutzen wollen.

Ah dann kommunizierst du nicht per OPC mit der CPU. Und dieser ist es erstmal egal was mit ihr kommuniziert. Ja die 1500er kann auf Allen Schnittstellen alle Protokolle Sprechen.

mfG René
 
dadurch das die 'X2' kein Profinet kann, hätte ich die bislang nur als Programmierbuchse nutzen können.
wenn ich aber damit die Anbindung am OPC realisieren kann, dann ist diese Schnittstelle vielleicht doch gar nicht so unnütz :p
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
dadurch das die 'X2' kein Profinet kann, hätte ich die bislang nur als Programmierbuchse nutzen können.
wenn ich aber damit die Anbindung am OPC realisieren kann, dann ist diese Schnittstelle vielleicht doch gar nicht so unnütz :p

Ja die meisten OPC Server kommunizieren eh über S7-Verbindung Fetch/Write mit der S7. Das geht auch über die X2. Musst einfach PUT/GET freigeben.
Die X2 kann eigentlich alles was die X1 kann, ausgenommen Profinet-IO und natürlich keine Medienredundanz.
 
ich brauche da nichts großartig an security und eine scalance hätte da meiner Meinung nach über das ziel hinaus geschossen. Danke dir
 