Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: safty modul 4F-DO

  1. #1
    Registriert seit
    28.07.2016
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    wir doktern hier schon Stunden an einem Problem

    das modul gibt an den M anschlüssen 24V aus geht in Störung wenn ich last zwischen DO und m Lege

    haben schon allles getauscht Hardware schliesse ich aus
    Zitieren Zitieren safty modul 4F-DO  

  2. #2
    Registriert seit
    25.02.2016
    Beiträge
    228
    Danke
    11
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge

    Standard

    Hallo sprick,

    mal grundsätzliche Frage ist die Anlage bereits gelaufen oder sprechen wir hier von einer neu IBN und Bestellnummer der Karte wäre interessant.

    Gruß TIA

  3. #3
    joerg sprick ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    28.07.2016
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    also die bestellnummern iM 6es7 151-3ba23-0ab0 powermodul 1384ca010aa0 fdi modul 138 4fa05-0ab0 ausgangsmodul138
    4fb04-0ab0 neu nur mist darin

  4. #4
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.694
    Danke
    314
    Erhielt 1.506 Danke für 1.270 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Lässt sich "geht in Störung" auch präzisieren?
    In der Modul Diagnose sollte sehr präzise stehen warum das Modul auf Störung geht.

    Dann muss man meistens auch nicht stundenlang rumspielen.
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

Ähnliche Themen

  1. TIA Keine Safty-Modul verwendbar
    Von fabse21 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.07.2016, 19:21
  2. TIA Siemens Safty Programmierung Handbuch
    Von Andre1977 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.02.2016, 07:44
  3. Step 7 Sinamics S120 Safty Integrated
    Von Sureface im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.07.2015, 12:18
  4. Step 7 Safty Integrated Erweiterte Funktion
    Von S7Satftyanwender im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 09.12.2014, 11:01
  5. Eingang liegt im Safty nicht an
    Von droop38 im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 02.03.2009, 07:51

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •