    Hi Leute!

    Habe ein Problem seit Step7 5.3 mit Plcsim 5.2

    Wenn ich ein PRojekt in Plcsim geladen habe und simuliere
    kommt neuerdings ein Fenster:

    Server überlastet (Liegt nicht am Netzwerk!)

    Ich kann nichts mehr mit plcsim machen und muß es über den
    TaskManager beenden.
    Ist der DDE-Server überlastet???
    Das PRoblem habe ich am Firmenrechner und am PC zu Hause.
    Kennt jemand das Problem?
    Reply With Quote Reply With Quote Step7 5.3 und PLCSIM 5.2  

  2. #2
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    4,854
    Danke
    1,279
    Erhielt 1,125 Danke für 537 Beiträge

    Default

    dieser server der da überlastet wird hat nichts mitm netzwerk zu tun, keine anhuing was das genau ist, gehört aber zur s7-software und wird da vieleicht für den datenaustaushc und die resourcenverteilung der einzelnen editoren datenbanken und zusatztools diehnen...

    hast du plcsim später installiert?
    ich würde step7 nochmal drüberinstallieren.

  3. #3
    tomtom222 is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    10.02.2004
    Posts
    20
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Leute!

    Das Problem ist behoben.

    Bei der Simulation war wohl der Virtuelle Arbeitsspeicher
    (Systemsteuerung->System->Erweitert->Systemleistungsoptionen->
    Ändern-Max.Größe der Auslagerungsdatei) zu klein. Nach dem erhöhen
    auf 2000MB hatte ich kein Problem mehr.
    Das Problem trat trotz 1GB RAM auf, bei denen noch 700MB frei waren.

    Bis dann...
    Reply With Quote Reply With Quote Step7 5.3 + PLCSIM 5.2  

Similar Threads

  1. Replies: 4
    Last Post: 21.09.2011, 13:45
  2. Handling Step7 lite und Step7 prof.
    By wortlos in forum Simatic
    Replies: 1
    Last Post: 16.04.2011, 15:14
  3. Step7 Projekte mit Step7 lite öffnen ?
    By Roland5020 in forum Simatic
    Replies: 1
    Last Post: 20.04.2010, 11:13
  4. Replies: 3
    Last Post: 24.05.2005, 09:03
  5. Replies: 4
    Last Post: 22.03.2005, 15:49

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •