Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 2 von 2

Thema: Analogwertzuweisung

  1. #1
    fragensteller Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Guten Tag...

    Ich habe eine frage zu einer S7 300 Analogausgangsbaugruppe. Welchen Wert muss ich dem Analogausgang zuweisen wenn er 100% ausgeben soll, also bei 0-10Volt eben 10 Volt. Ich meine es war so, das 27648 100% waren, oder verwechsele ich da was?
    Zitieren Zitieren Gelöst: Analogwertzuweisung  

  2. "Stimmt

    L 27648
    T PAW300

    oder besser mit dem FC106

    CALL FC 106
    IN :=DB200.DBD0
    HI_LIM :=1.000000e+002
    LO_LIM :=0.000000e+000
    BIPOLAR:=M0.0
    RET_VAL:=MW10
    OUT :=PAW300"


  3. #2
    Beantworter Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Stimmt

    L 27648
    T PAW300

    oder besser mit dem FC106

    CALL FC 106
    IN :=DB200.DBD0
    HI_LIM :=1.000000e+002
    LO_LIM :=0.000000e+000
    BIPOLAR:=M0.0
    RET_VAL:=MW10
    OUT :=PAW300
    Zitieren Zitieren 100%  

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •