Analogwertzuweisung

F

fragensteller

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag...

Ich habe eine frage zu einer S7 300 Analogausgangsbaugruppe. Welchen Wert muss ich dem Analogausgang zuweisen wenn er 100% ausgeben soll, also bei 0-10Volt eben 10 Volt. Ich meine es war so, das 27648 100% waren, oder verwechsele ich da was?
 
100%

Stimmt

L 27648
T PAW300

oder besser mit dem FC106

CALL FC 106
IN :=DB200.DBD0
HI_LIM :=1.000000e+002
LO_LIM :=0.000000e+000
BIPOLAR:=M0.0
RET_VAL:=MW10
OUT :=PAW300
 
Zurück
Oben