Step 7 CP343 Lean projektierung

Junge

Level-2
Beiträge
226
Reaktionspunkte
17
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich hab die CPU 314c-2 PN DP und möchte gerne den CP 343 Lean in mein Projekt einbinden. Via CP343 soll ich später die Fernwartung machen können ( aber das kann später geklärt werden ;) ).

Zunächst einmal hab ich das problem den CP343 in mein Projekt einzubinden, ohne dass ich einen BF und SF bekomme.

-Rückwandstecker ist dran
-In der Harwarekonfig ist der CP lean auch mit eingebunden wie ein normaler Busteilnehmer.
-IP ist zugewiesen
-Gerätename ist zugewiesen

..trotzdem habe ich BF und SF. Wenn ich in die Diagnose gucke wird mir dort kein Fehler angezeigt.
..zudem geht läuft der CP343 nicht an. D.h RUN led blinkt und Stopp Led ist dauerhaft an.
...ebenfalls finde ich den CP343 nicht wenn ich online Teilnehmer suche.

im Forum habe ich schon gesucht aber nichts passendes gefunden was mir helfen könnte.



-den CP343 braucht keine extra Ethernet verbunden zu meiner cpu, richtig? über den Rückwandstecker ist diese doch schon verbunden?


Bin für jeden Tipp Dankbar.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
...Step 7 Klassik v5.5




das klappt nicht. Alle Felder auf dem Rack sind grau und nicht grün. lediglich auf dem Profinetz kann ich dann das Objekt ablegen
 

Anhänge

  • 1.jpg
    1.jpg
    86,6 KB · Aufrufe: 56
Zuletzt bearbeitet:
...Problem behoben. :rolleyes:

kann man doch auf dem Rack platzieren, war nur im falschen Ordner...kann geschlossen werden.

Danke!
 
Der CP kann nur ab Slot 4 sitzen. Wenn alle Slots schon mit anderen Baugruppen belegt sind, dann kannst du den CP nicht mehr einfügen.

Den CP am Profinet einfügen ist für eine andere Funktion, das hilft dir nicht.
 
Im Diagnosepuffer der CPU wird kein Fehler angezeigt... in der CP hab ich noch nicht geschaut, mache ich aber gleich morgenfrüh. Dankesoweit nochmal für die Hilfe.

Laut Handbuch von der CP343 heißt die Led Meldung ( Run blinkend und stopp led dauerhaft an) "Anlaufend" ...aber die CP geht halt nicht in den RUN modus über..
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen,

ich wäre nochmal sehr dankbar, wenn Ihr mir einen kleinen Schuppser in die richtige Richtung geben könntet. Ich glaub so ganz verstanden hab ich es noch nicht und aus den Datenblättern werde ich auch nicht schlauer.

Im Prinzip ist es so angedacht, dass sich die CPU mit dem CP343, der bei mir nun in der HWK auf dem Rack sitzt, mit einem anderen Subnetz verbinden kann. In der HWK habe ich dem CP343 den entsprechenden IP/Gatway Bereich zugewiesen.
CPU Sunbnetz und CP343 Subnetz unterscheiden sich nun.

Für mein verständnis ist die funktion jetzt folgenderweise: die CPU und der CP343 kommunizieren über den Rückwandbus und der CP343 kann über Profinet in das andere Subnetz kommunizieren.
Das Problem ist jedoch, dass ich den CP 343 nicht als online Teilnehmer finden kann und zudem bekomme ich den auch nicht in den Run Modus. In der Diagnose wird mir angezeigt, dass der CP zwar projektiert ist, aber "Nicht vorhanden" ist.


Jetzt habe ich schon in anderen Beiträgen gelesen, dass im Netpro noch die CPU mit dem CP verbinden muss, nur weiss ich wie ich mit wem verbunden muss?
 
Hi,

die CP wird über den Rückwandbus verbunden, dafür muss zwischen CPU und CP ein Stecker gesteckt werden(An der Rückseite).
Hast du das getan?

Gruß
Christoph
 
Hast du externe MPI-Teilnehmer, die möglicherweise dieselbe Adresse haben wie der CP?
 
HWK habe ich in die CPU geladen auch nachdem ich meine Änderung gemacht hatte.

Ich habe keine MPI Teilnehmer in meinem Netz bzw. Die IP nur einmal vergeben. In der Diagnose werdenja auch nicht derartige Fehler ermittelt.


...evlt mal den Rückwandstecker ausstauschen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

kannst du mal einen Screenshot der HWCOnfig im Onlinemodus machen und auch den kompletten Diagnosepuffer mal ablegen?
Den Stecker zwischen CPU und CP schonmal testweise getauscht eventuall ist der ja defekt?

Gruß
Christoph
 
Ist zwar schon etwas länger her:

Nachdem ich den ersten fehler behoben hatte ( den CP nicht als Busteilnehmer einfügen sondern als Baugruppe mit anhängen), war noch ein weiterer Fehler vorhanden. Der Rückwandbustecker war wohl defekt- ausgetauscht und schon ist der CP in Run gesprungen auch unter Diagnose konnte ich diesen dann finden und mir die Kommunikation anzeigen lassen.

Danke nochmal für eure Tipps!
 