TIA PT100 an cpu 314 c2 pn/dp

Neurorancer

Level-2
Beiträge
572
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag,

an meiner S7 cpu 314 c2 pn/dp SPS habe ich einen Analogen Eingang,
der für PT100 gedacht ist.

Habe den PT100-Sensor an diesen Eingang angeschlossen und beobachte
über Beobachtungstabelle die eingelesenen Werte des PT100-Sensors.

Die Werte (Dezumalzahl) sind folgende:
5104 bei Zimmertemperatur ca. 28°C
5200 bei Körpertemperatur (Handfläche) ca. 37°C.

Wie man sieht liefert der Sensor schon brauchbare Werte.

Frage: Kann man über TIA den Messbereich einstellen, sodass man nur den
für den Benutzer interessanten Temperatur-Bereich angezeigt bekommt?

Habe im Netzt nichts gefunden.
 
Leider hast du keine "brauchbaren Werte".

In der Hardwarekonfig müsstest du 2 Einstellvarianten treffen können.
PT100-Standard oder PT100-Klima.

Im PEW bekommst du dann die Temperatur als Dezimalwert mit einer oder zwei Kommastellen. Soll heißen:
PT100-Standard: PEW-Wert 235 entspricht 23,5°C
PT100-Klima: PEW-Wert 235 entspricht 2,35°C

Scheint also was nicht so ganz zu passen bei dir.
Was hast du denn in der HW-Konfig eingestellt?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In der Hardware Einstellung habe folgende Auswahlmöglichkeiten:

Thermowiderstand linear 2 Leiteranschluss und
Widerastand 2 Leiteranschluss.

Ich wähle den Thermowiderstand aus. Als Unterpunkt steht dann nur pt100 Standardbereit.

a.jpg

Hier sind die Eingangsbereiche:
b.pngb.png
Der %IW38 ist der Eingangsbereich von dem pt100.
(Denke ich mal)

Und hier ist das Ergebnis, wenn ich die Adresse auslese:
c.png


Ja die Temperatur sollte anders angezeigt werden.

Mir ist aufgefallen, dass ich bei der Adresse %IW38 noch ein ":p" stehen habe also %IW38:p.
Bei den Adressen der Ein/Ausgänge habe ich kein zusätzlichen :p. Ich weiß aber, dass dieses :p
auf Peripherie hindeutet. Aber das ist ja in der Steuerung drinnen.

Ich habe mir schon überlegt, ob ich irgendwas vergessen habe. Z.B. muss man bei den Ein/Ausgängen zusätzlich
die Versorgungsspannung anlegen. Aber ich sehe bei den Klemmen nichts, was auf eine Spannungsquelle hindeutet.

Was habe ich übersehen?
 
Es gibt noch eine Einstellung:

d.jpg

Hier mann man sagen in welchem Modus der Eingang arbeiten soll:
OB1-PA oder TPA 1.

Ich habe es bei OB1-PA belassen, da dieser dann zyklisch erfast wird.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So, ich glaube das Problem ist gelöst.

Habe zwischen verschiedenen einheiten gewählt. °C Fahrenheit und Kelvin. Alle lagen im 1000er Bereich. Irgendwann habe ich wieder °C ausgewählt und das Programm
wie immer in die SPS geladen.

Auf einmal steht jetzt ein richtiger Wert in der Tabelle: 291.

Ich kann mir das nicht erklären. Entweder hat der Compiler nicht richtig kompiliert oder die Einstellung °C wurde anfangs nicht übernommen.
Programm hatte ich übertragen gehabt.
 
Ich gehe mal davon aus, das du die Hardware nicht explizit neu übersetzen hast lassen,
da ist TIA gerne ein wenig zickig, da bin ich auch schon ein paar mal auf die s... gefallen.
 
Zurück
Oben