Step 7 Alternative zu DP-Koppler

juerga

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

gibt es eine ander Möglichkeit al DP-Koppler, welche mehr Datenübertragung zu bieten hat?

verbaut wäre

Netz 1 ELAU Steuerung Anlage
Netz 2 S7 CPU Datenabgriff vom Netzwerk über CP

der Koppler stößt hier bzgl. der Datenmenge schon an seine Grenzen, hat da jemand ne Idee wie man das anders lösen könnte?
ein Einbau von 2 Kopplern wäre hier meines erachtens nur eine Umgehung und hier nur absolute Alternativlösung

mfg
Jürgen
 
Generelle Frage: Wie zeitkritisch sind die Daten?

Welche Kommunikationsprotokolle kann Elau denn?
Auch so Sachen wie FMS, FDL ... ?

Die andere Sache ist die, was ich bei ähnlichen Sachen jetzt schon ein paar mal gemacht habe,
ist die Datenübertragung mit einem Index, d.h. 1 Wort Index + 1 Wort Sicherungsschicht (in meinem Fall eine XOR Verknüpfung der Nutzdaten).
Braucht natürlich ein gewisses Maß an Zeit, da man natürlich nicht alle Daten in jedem Zyklus zur Verfügung hat.

Mfg
Manuel
 
Anstatt Profibus, vielleicht Profinet wenn du den Möglichkeit hast.
Und anstatt DP/DP Koppler einfach I-Device.
Dann hast du max 1024 Byte in beide Richtungen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hab sowas schon mal mit PUT-GET gelöst, bei mir war's allerdings ein PN Netzwerk, müsste aber bei dir auch funktionieren.
Die Daten sollten allerdings nicht Zeitkritisch sein.

Hier der Link:
https://support.industry.siemens.co...d-sfb15-(-put-)-bei-der-s7-400?dti=0&lc=de-CH


Ansonsten würde mir auch noch einfallen die Daten über den DP-Koppler blockweise zu verschicken dann stößt du zumindest nicht an die Grenzen vom Koppler, ist allerdings auch nichts für Zeitkritische Datenübertragung weil das blockweise durchkopieren je nach Größe immer mehr Zeit benötigt.

Lg Geri
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben