Guten Tag,

ich habe an meine Steuerung S7314C2 PN/DP eine Digital Eingang und Ausgang Baugruppe angeschlossen.
Das habe ich mit Hilfe von den U-förmigen Steckern hinter den Bauteilen realisiert.

Dann habe ich in TIA v12 die Baugruppen zu der Steuerung hinzugefügt und Eingangs- Ausgangsadressen in den entsprechenden Feldern vergeben.

a.jpg

Das Problem ist, dass die Baugruppen nicht gefunden werden.

Habe ich was vergessen?

Muss man vorne an den Klemmen noch zusätzlich Versorgungsspannung anlegen, damit die Baugruppen gefunden werden?
In den Baugruppen selber sind noch zwei Knebel mit Nummern 1 bis 8. Muss man da was einstellen?

Ich habe mich an der Anleitung orientiert:
https://cache.industry.siemens.com/...pu_31x_operating_instructions_de-DE_de-DE.pdf
 
Inwiefern können die Baugruppen nicht erreicht werden?
Die DO Baugruppen benötigen eine Versorgung, ansonsten ist keine Ausgabe möglich. Die Eingangsbaugruppen benötigen mindestens einen Masseanschluss.

In den Baugruppen selber sind noch zwei Knebel mit Nummern 1 bis 8. Muss man da was einstellen?

Das sind die Steckercodierungen. Beim ersten einstecken des Steckers rastet das Gegenstück am Stecker ein. Dadurch soll verhinidert werden, dass ein Anschlussstecker auf die falsche Baugruppe gesteckt werden kann.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die interne Logicversorgung erfolgt m.W. über den Kommunikationsbus (den kleinen U-Stecker). Andernfalls würden sonst Ausgangsbaugruppen, denen per NOT-Aus die Versorgung abgeschaltet wird, das System stoppen.

Wo hast Du die Baugruppen her? Ebay?
 
Das meinte ich eigentlich. Die Baugruppen werden auch ohne Versorgung erkannt, da Versorgung per Busverbinder. Für die externen Signale werden jedoch die Versorgungen benötigt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Baugruppen sind neu. Habe sie davir ausgepackt. Der U_Stecker ist auch angeschlossen. Ich werde mal beim dem einsteckten stecker die Pins auf spannung prüfen. Vielleicht stimmt was mit dem Andchluss nicht. Die U-Stecker müssen nicht irgendwie einrasten oder? Ich jabe sie einfach reingesteckt. Verpolen kann man sie eig. auch nicht. Was meint Ihr mit Firmware?
 
Die Baugruppen müssen eig. zu meiner Sps passen. Sonst würde TIA ja beim anbringen der Baugruppen auf dem RAK im Programm meckern.
 
Wenn du im HW Katalog das Modul selektierst kannst du unten die Version der FW auswählen. Im Diagnose Puffer sollte ein entsprechender Eintrag stehen.
Die Modul habe glaube auch eine Diagnose (im Online Modus rechtsklick auf das Modul). Dort sollte ganz genau stehen was er für ein Problem hat
 
Ich habe weger der Versionsnummer geschaut. Dort kann man nichts auswählen:

b.jpg

Auch im bei der Baugruppe kann man die Versionsnummer nicht sehen.
a.jpg

Im Diagnosestatus steht auch nichts.
 
Also HW Änderungen können nur Offline vorgenommen werden.
Die projektierte Version kann in den Geräte Daten eingesehen werden (links neben HW Katalog).
Ein Screenshot vom Diagnose Status des Moduls würde helfen.
Wenn darin keine Online Werte stehen liegt wirklich ein Problem mit der Spannungsversorgung über den Rückwandbus vor.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank für die Unterstützung!
Habe eine neue Baugruppe ausgepackt und angeschlossen. Dann habe ich die Hardware nochmal kopiliert und in die SPS geladen.
Daraufhin ist die Baugruppe nun online und funktioniert.

Werde gleich die anderen Baugruppen prüfen
 