Moin liebe Forum Kollegen!
Wie ich als Titel geschrieben habe geht es um die Leuchtdrucktaster an einem KTP400F Mobile 2nd Generation. Wir wollen mit den Tasten die Bilder umschalten. Jetzt ist das so das man auf diesen Tastern keine Ereignisse legen kann. Weiss jemand warum dies so ist?
Wir haben daraufhin auch versucht mit der Taste ein Bit umzuschalten und darauf zu reagieren aber wir haben es nicht hinbekommen das die Zugewiesene Variable geschaltet wird.
Hat jemand eine Möglichkeit vorzuschlagen?
Leider haben wir auf der Viso kein Platz mehr großartig extra ein Butten einzufügen, da wir leider nu die 4 Zoll Geräte haben.

Danke schonmal im vorraus für die Hilfe.

MfG<br>Andreas
 
Hallo Mott,
diese Zuweisung funktioniert nur auf der Seite "Globales Bild".
Hier Können die Leuchtdrucktaster editiert werden, oder bei anderen Paneln die Drehschalter, Schlüsselschalter etc.

Leider kann man diesen Tastern nicht die Herkömmlichen Befehle zuweisen, wie "Aktiviere Bild XY", "Setze Bit XY",
darum denke ich werdet ihr das per Script machen müssen. Eine Möglichkeit wäre es, den Button einen Internen Tag
zu geben, diesen lasst ihr bei 1 Signal ein Script ausführen.
In diesem Script würde ich dann per CASE Anweisung, abhängig zur aktuellen Seite die neue Seite Öffnen.

Code:
Select Case Variable_Bildnummer 
    Case "1" 
        ActivateScreen ("Bild_2",0)
    Case "2" 
        ActivateScreen ("Bild_3",0)    
    Case "3" 
        ActivateScreen ("Bild_4",0)            
End Case