Hallo, habe mehrere Logo8 alle als Master + ein paar Logo7 in einem Netzwerk.
Sporadisch geht immer eine bestimmte Logo8 in STOP unter Diagnose ist kein Fehler zu erkennen. Habe auch schon mit Siemens Support Kontakt und denen auch schon das Netzwerkprojekt geschickt. Einen Fehler konnten Sie nicht feststellen.
Dort wurde nur gesagt irgendetwas schickt an diese bestimmte Logo8 das Datenpaket gehe in STOP.

Trenne ich die Logo8's physikalisch mit einem Switch also alle Logo8's ohne Router Zugang noch sonst welcher anderen Peripherie wie PC's läuft diese Logo8 wieder komplett normal. Lasse ich die Logo7er auf den normalen Switch mit PC's und Router habe diese bis jetzt noch nie ein Problem gehabt.
 
Hallo Babylon5

könnte mir vorstellen das dieses verhalten von einer Broadcast Anforderung im Netzausgelöst wird.
Welche TN hast du. EVTL irgendwelche Wetterstationen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Wincctia, eine Wetterstation hängt nicht im Netzwerk nur folgendes: PV-Umrichter, Smart-Homemanager von SMA, ein PC, ein Drucker, Siemens Gigaset 600DX, ein Display (HMI) von Wachendorff, ein Janitza UMG Spannung, Strom Messgerät, als Router AVM 7490.


Gesendet von iPhone mit Tapatalk
 
Hallo Wincctia, eine Wetterstation hängt nicht im Netzwerk nur folgendes: PV-Umrichter, Smart-Homemanager von SMA, ein PC, ein Drucker, Siemens Gigaset 600DX, ein Display (HMI) von Wachendorff, ein Janitza UMG Spannung, Strom Messgerät, als Router AVM 7490.

Hatte schon überlegt, ob ich ein VLAN nur für die Steuerungen aufbaue.

Gesendet von iPhone mit Tapatalk




Gesendet von iPhone mit Tapatalk
 