Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 6 von 6

Thema: Sentron PAC3200 zeigt komische Werte an

  1. #1
    Registriert seit
    31.05.2010
    Beiträge
    403
    Danke
    34
    Erhielt 10 Danke für 9 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Zusammen,

    Wir haben bei uns im Betrieb die Sentron PAC 3200 mit Profibusanbindung zur Energiedatenerfassung im Einsatz. Hier geben wir über OPC die Werte an das Leitsystem weiter. Nun ist mir aufgefallen das ein Sentron immer wieder einmal komische Werte (anstatt 300kw 4594521kw) an das Leitsystem weiter gibt. Nun frage ich mich woher kann das kommen, vorallem weil das immer nur sporadisch auftaucht.
    Zitieren Zitieren Sentron PAC3200 zeigt komische Werte an  

  2. #2
    Registriert seit
    22.11.2006
    Ort
    CH
    Beiträge
    3.570
    Danke
    755
    Erhielt 637 Danke für 485 Beiträge

    Standard

    Bei der Leistungsmessung oder bei der Energiemessung? Ist euch klar das einige Daten als Long bzw DFloat (64Bit) daherkommen?
    Das die Grenze irgendwo bei 300 ist, lässt mich dazu tendieren, dass ihr irgendwo einen überlauf habt und zwar bei den 32Bit Werten. Hast du die Deklaration schonmal überprüft?

    Sind die Falschen werte schon in der CPU falsch oder erst auf dem OPC? Dann nochmal prüfen wie die Daten deklariert sind.

  3. #3
    Avatar von 4nD1
    4nD1 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    31.05.2010
    Beiträge
    403
    Danke
    34
    Erhielt 10 Danke für 9 Beiträge

    Standard

    Ich übertrage die Summe der Wirkleistungen an das System.

    Hab grad mal geschaut an einem Tag kam der Fehler an anderen Tag kommt sie nicht. Und die Werte schwanken von 100-400 (und manchmal noch höher)

  4. #4
    Registriert seit
    22.11.2006
    Ort
    CH
    Beiträge
    3.570
    Danke
    755
    Erhielt 637 Danke für 485 Beiträge

    Standard

    Kannst du mal einen Codeausschnitt zeigen wie du die Summe bildest?

    mfG René

  5. #5
    Registriert seit
    12.12.2013
    Ort
    Kaiserslautern
    Beiträge
    1.295
    Danke
    378
    Erhielt 208 Danke für 165 Beiträge

    Standard

    Summewert kommt doch direkt aus dem PAC3200.

    Ich würde die einzelne messungen von Spannung Leistung und Strom mal mit aufzeignen lassen.
    Eine von den spinnt denke ich.

    ram
    Wenn es nicht auf STRAVA ist, ist es nicht passiert !!

  6. #6
    Avatar von 4nD1
    4nD1 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    31.05.2010
    Beiträge
    403
    Danke
    34
    Erhielt 10 Danke für 9 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ja die Summe kommt aus dem Pac.

    Das mit dem aufzeichnen werde ich mal probieren danke =)

Ähnliche Themen

  1. TIA Sentron PAC3200 über Profinet auslesen
    Von Zimet im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 21.04.2017, 07:49
  2. Sentron PAC3200 über Profinet auslesen
    Von Zimet im Forum Sensorik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 09.05.2016, 19:34
  3. Sentron pac3200
    Von -ASDF- im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 18.10.2012, 12:31
  4. Sentron PAC3200 Firmwareupdate
    Von thomass5 im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 20.06.2011, 09:00
  5. PT100 zeigt komische dinge an.
    Von Wally im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 06.04.2010, 19:07

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •