Step 7 TIA: TRCV Baustein Status 80C3

marlob

Level-3
Beiträge
5.152
Reaktionspunkte
1.300
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe in einer S7-1516F zwei statische Verbindungen zum selben PC angelegt. (zwei verschiedene Ports)
Eine der Verbindungen fällt mir regelmässig weg mit Status
80C3 A block with this ID is already being processed in a different priority group.


Internal lack of resources.
Ressources sind genug frei und die ID wird pro Verbindung auch nur einmal für den TSEND und einmal für den TRCV Baustein benutzt.
Das ganze Projekt liegt auch Siemens vor und die können auch keinen Fehler in der Konfiguration finden.
Der TSEND und TRCV liegen als Instanz in einem FB. Ich habe die Instanz schon mal neu angelegt, Alles neu kompiliert.
Ich habe Adhoc Modus 0 und 1 probiert.
Ich habe auch schon einen separaten DB angelegt und die T-Bausteine damit aufgerufen (Nicht mehr in der Instanz)

Alles nichts geholfen:
Fehler kommt immer wieder. Hat jemand noch eine Idee??
 
Rufst Du die Instanzen vielleicht aus verschiedenen Prioritäten heraus auf?

Falls nein: hast Du Instanzdatenbausteine im RUN der CPU überladen, d.h. wurden die DB-Inhalte reinitialisiert während Aufträge aktiv waren?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
TSEND und TRCV werden beide aus dem selbem FB aufgerufen.

Ab und zu werden die DBs reinitialisiert. Der Instanzdatenbaustein vom FB mit den T-Bausteinen ist aber schon länger nicht geändert worden.
Ich werde das aber noch mal beobachten ob es daran liegen kann
 
Zuletzt bearbeitet:
Vermutlich liegt die Ursache im Reinitialisieren. Das Reinitialisieren im RUN solltest Du unbedingt vermeiden und stattdessen Laden ohne Reinitialisierung verwenden!
 
Hallo Marlob

hast schon eine Lösung für dein Problem gefunden? Kommt er Fehler in der Kommunikaiton immer noch?
Danke für ein Feedback
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Fehler tritt nicht mehr auf. Genaue Ursache kann ich nicht nennen.
Wir haben aber eine Zeit lang mit zwei Programmierern im selben Projekt gearbeitet. Ab dem Zeitpunkt an dem ich alleine daran gearbeitet habe trat der Fehler nicht mehr auf.
 
Zurück
Oben