Hallo zusammen,
hab mal wieder ein Problem bei einem Kunden an einer Uraltanlage mit WF470.

Ich muss im Zuge eines Umbaus die Störmeldungen auf der WF erweitern.

Folgende Ausrüstung habe ich zur Verfügung:

SIMATIC Field PG
Betr.syst.: Windows 2000 Professional SP4
Inst. Softw.: WF470Win Version 1.2

Zugriff auf die WF funktioniert, nur beim EPROM schreiben oder lesen stimmt irgendwas nicht.

Sobald ich EPROM schreiben anstosse, geht kurz ein DOS-Fenster auf, in dem unter anderem steht:

"Module structure has no identifier", danach erscheint dann ein Windows-Fenster mit "Meldung 110: EPROM-Dienste erfolgreich beendet" - geschrieben wurde aber nix...

Beim Lesen kommt dann nochmal ein Fenster mit "Meldung 152: Modul ist leer oder enthält keine WF470-Listen"

Selbst wenn ich gar kein EPROM gesteckt habe, kommen diese Meldungen!

Kann mir jemand einen Tip geben, was das Problem sein könnte?

Wäre super, vielen Dank schon mal!
 
Nach meiner bescheidenen Erfahrung ist die WF470Win-Software nicht mit jedem (freigegebenen) Modul einverstanden, also:
Hast du schon mal ein anderes Modul probiert?
Ansonsten:
Kannst du mit Step5 Eproms brennen?
Hast du ein anderes PG zur Verfügung?
Was ist das genau für ein PG?

Grüße von HaDi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
hab schon mehrer 128 KB EPROM´s probiert.
S5 EPROM brennen geht!

Es ist ein Field PG, älteres Baujahr mit WIN 2K.
Ist leider das Einzige PG, das wir noch haben, auf dem WF470Win läuft...
 