Timer-Nummern

charlie

Level-1
Beiträge
78
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So, wieder ich.. :p
Was mir auffällt, ist, dass die Timer herumspinnen. Je nachdem, welche Nummer ich ihnen gebe, verhält er sich richtig oder falsch. (z.B.: T1 und T5 gehen nicht, T10 auch nicht, T98 funktioniert aber).
Gibt es hier irgendwo eine Liste mit funktionierenden Nummern?Kommen diese Eigenheiten auch bei Merkern oder anderen Dingern vor?
Hab hier eine 315-2DP als CPU stehen, vielen Dank im voraus
charlie
 
Hallo!

Hatte auch mal das gleiche Poblem mit den Timern.

Hab in einem FB die Schnittstelle geändert, den FB-Aufruf aktualisiert und beim Übertragen den Instanz-DB vergessen.:rolleyes:
Ein Timer, der vorher 100%-tig funktioniert hat ist dann nicht mehr abgelaufen. Mit einer anderen Timernummer gings aber.

Irgendwann den vergessenen Instanz-DB übertragen und alles lief wieder.

Der FB mit dem entsprechenden Instanz-DB hatte in keiner Weise was mit dem Timer zu tun (also Zeitwert, Timer Start, etc.).

Wenn du Zeiten mehrfach startest wird es einen ähnlich Effekt haben.
Hab's allerdings nicht ausprobiert...

Gruß,

Harald
 
Wie, in der Software? In der von Siemens oder in der von mir geschriebenen Anwendung? Ich habs grad nochmal probiert, und jetzt geht es. Vorher gings aber mit sicherheit nicht. Gemacht hab ich an dem Projekt nichts in der Zwischenzeit...sehr mysteriös.
 
In deiner Software ;) .

Siehe HaraldG, Doppelbelgung Timer, fehlerhafte indirekte Adressierung usw. usw.
 
Such in den Referenzdaten die Betroffenen Timer. Dort siehst Du, wie oft sie schon aufgerufen (verwendet) wurden.
 
Zurück
Oben