Guten Abend zusammen,

also ich habe folgendes Problem. An 3 Anlagen funktionier die FDO10xDC24V/2A Karte nicht. Immer wenn ein mindestens ein Kanal der Karte eingeschaltet wird, passiviert die Karte nach Zeit x .
Es spielt auch keine Rolle ob an dem Kanal ein Aktor angeschlossen ist oder nicht.
An der Karte selbst liegt es höchstwahrscheinlich nicht weil an dieser Stelle schon 6 verschiedenen Karten unterschiedlicher Chargen getestet wurden.
Habt ihr noch eine Idee was man ausprobieren könnte oder woran es liegen könnte?

dazu die Diagnose der Karte und der CPU
FullSizeRender (1).jpgFullSizeRender.jpg

Danke im Voraus
 
Zuletzt bearbeitet:
Wir hatten dieses Problem auch mal, nachdem ein Kollege Änderungen im Programm nach einem Umbau gemacht hat.
Bei uns lag das Problem darin, dass in irgendeinem Programmteil die Eingänge abgefragt wurden, die in der HW-Konfig den FDOs zugeordnet waren.
Also, durchsuche mal Dein Programm auf die Eingänge, die in der Konfiguration den FDOs zugeordnet sind.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich würde die HW-Konfig der Karte überprüfen.

1.Bei Passivierungsverhalten würde ich "Passivierung des Kanals" an Stelle von "Passivierung der Baugruppe" einstellen.
2.Bei den Kanaleinstellungen würde ich die Diagnosealarme ( Drahtbruch, Kurzschluß) überprüfen.
3. Der Diagnosepuffer meldet Kurzschluss also müsste es ein externes HW Problem sein. Also los in die Anlage!

Gruß

Johannes
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

was heisst ob ein Aktor angeschlossen ist oder nicht? Aktor Vorort abgeklemmt oder gleich ab der Karte? Wie lang ist das Kabel zum Aktor? Poste mal die Kanaleinstellungen.

@Mullberger
Das reine Abfragen der Eingänge der Karte sollte zu keinen Problemen führen.

André
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Mullberger,

kann es sein das die Karten immer nach der Prüfuzeit oder wie die heist passvieren (Zeit wird im Main F DB angeben) ?
hatten das Problem auch mal da war das Thema das nicht alle Ausgänge etwas angeklemmt war.

Gruß Gumpi
 
Wir hatten dieses Problem auch mal, nachdem ein Kollege Änderungen im Programm nach einem Umbau gemacht hat.
Bei uns lag das Problem darin, dass in irgendeinem Programmteil die Eingänge abgefragt wurden, die in der HW-Konfig den FDOs zugeordnet waren.
Also, durchsuche mal Dein Programm auf die Eingänge, die in der Konfiguration den FDOs zugeordnet sind.

Hab es überprüft.. Die Eingänge werden nicht verwenden.
 
Hallo,

was heisst ob ein Aktor angeschlossen ist oder nicht? Aktor Vorort abgeklemmt oder gleich ab der Karte? Wie lang ist das Kabel zum Aktor? Poste mal die Kanaleinstellungen.

@Mullberger
Das reine Abfragen der Eingänge der Karte sollte zu keinen Problemen führen.

André

Also mit Aktor war ein Schütz gemeint und direkt an der Karte abgeklemmt. Es sind keine Verbraucher mehr an der Karte dran bzw es spielt keine Rolle ob sie dran sind oder nicht. Die Karte passiviert einfach.
Ich habe auch schon ausprobiert die Karte an einen andere 24V Spannungsversorgung anzuschließen und auch dann passierbarer sie.

FullSizeRender.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:
Nur mal so ein Verdacht:
Hast du irgendwelche Varistoren oder Freilaufdioden bei den Schützen verwendet?

Gruß
Dieter
 
Hallo,

das widerspricht dieser Aussage:

Also mit Aktor war ein Schütz gemeint und direkt an der Karte abgeklemmt. Es sind keine Verbraucher mehr an der Karte dran bzw es spielt keine Rolle ob sie dran sind oder nicht. Die Karte passiviert einfach.

André
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Erstmal vielen Dank für die rege Teilnahme!

Die Übeltäter sind wohl Kanal 4 und 9 unabhängig davon ob an den Kanälen etwas angeschlossen ist oder nicht.
Die einzige ersitliche Gemeinsamkeit ist das die Kanäle jeweils den letzte Kanal in ihrem jeweiligen Stromkreis darstellen.