    Hallo Leute.
    Ich möchte meine Hardware konfigurieren. Leider finde ich einige Baugruppen nicht, z.B. die Siwarex-U oder die CP340. Wie kann man sie hinzufügen?

    Gruß,
    Tigerkroete
    Zitieren Zitieren Bei Hardware-Konfiguration unbekannte Baugruppe hinzufügen?  

  2. #2
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.218
    Danke
    533
    Erhielt 2.696 Danke für 1.948 Beiträge

    Standard

    Du mußt dir die GSD-Dateien besorgen und diese dann im Hardwaremanager unter "Extras/GSD-Dateien installieren" hinzufügen.
    Danach stehen sie dir dann im Hardwarekatalog zur Verfügung, meißt unter "Profibus-DP/andere Feldgeräte". Da ist immer etwas Suchen angesagt .

    Die CP340 findest du unter "Simatic 300/CP-300/Point-to-Point"
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  3. #3
    Registriert seit
    02.06.2006
    Beiträge
    15
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    die Siemens Seite auch mal was brauchbares zu bieten kuck unter http://support.automation.siemens.co...rim=&nodeid99=
    Update Hardware Katalog

    Falls Du nicht direkt drauf kommst http://support.automation.siemens.com/ unter FAQ.

    Gruß Floh

  4. #4
    Avatar von Tigerkroete
    Tigerkroete ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    01.05.2006
    Beiträge
    245
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Frage

    Vielen Dank,
    ich habe die Siwarex aber doch noch in meinem Step7 gefunden. Sie versteckte sich unter den Baugruppen der ET200. Doch leider habe ich gleich das nächste Problem, denn er gibt beim Einfügen die Fehlermeldung, dass "in einem Baugrupensträger nur Baugruppen gesteckt werden können".

    Was mache ich da falsch?

    Danke und Gruß,
    Tigerkroete

  5. #5
    Registriert seit
    13.03.2006
    Beiträge
    5
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo Leute
    Ich habe auch ein Problem mit der Siwarex U (bestellnummer: 7MH4601 1AA01)
    Bekomme einfach nicht herraus wo ich die verdammten Katalog Datein her bekomme damit ich die Siwarex U in meiner HW-Config einbinden kann.

    Habe mir den Link von Floh da angeschaut aba kann da nix finden wo es um GSD Datein geht oder um Katalog Inhalte für Siwarex U Baugruppen.

    Muss das immer so Kompliziert sein ??? Naja Siemens halt

    Vielleicht kann mir jemand einen directen Download Link oder Support Mail geben wo ich meine Siwarex U Hardware Katalog Datein bekommen kann. Benutze S7 v5.1 und die Siwarex soll an eine S400 mit ET200M bla bla Eingebunden werden. Spielt ja keine Rolle erstma die blöden Hardware Katalog GSD Datein haben

    Selbst unter der Bestellnummer --> 7MH4601 1AA01 konnte ich nix passendes finden bin mal wieder voll frustriert wegen der blöden Sucherei.

    Habe gerade einen Artikel gefunden der mich grad ma völlig verwirrt hat ...

    http://support.automation.siemens.co...seus&aktprim=0

    Bei mir sagt er immer wenn ich da bei den ET200M mir die Siwarex aussuche und in den Baugruppen träger einbinden will das es nicht die richtige System Familie ist ! (Ungleiche Systemfamilie)

    Muss ich nu das Projektierungspaket bestellen ? und kostet mich das etwa Euros "grgr" Naja zumindest kann ich nu sagen worans liegt das ich die Wage immernoch nicht in Griff bekommen hab

    Vielen Dank in Vorraus für eure Hilfe
    Gruß
    Fedoux von Fedouxia
    Geändert von Fedoux (19.06.2006 um 12:55 Uhr)
    "Immer im Sinne des Mannes der den großen Plan hat"

  6. #6
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.849
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    sollte unter profibus-dp/weitere feldgeräte/kompatible profibus-dp slaves/et200m/im153-x zu finden sein.

    du musst nach der gsd für die im153 suchen. die siwarex ist dort drin.

    hier die gsd
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  7. #7
    Registriert seit
    13.03.2006
    Beiträge
    5
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo Ja, vilen Dank erstma für deine schnelle Antwort.
    Eben diesen weg --> profibus-dp/weitere feldgeräte/kompatible profibus-dp slaves/et200m/im153-x
    habe ich beschritten, jedoch habe ich dann beim Einfügen der SIWAREX U (7MH4601 1*A01) den Fehler "Ungleiche Systemfamilie"
    Am besten ich beschreib ma fix welche Baugruppen ich bereits verwende evtl. löst sich das Problem auf

    Schrank 1
    S7-400 mit CPU 414-2 DP v1.2 (6ES7 414-2XG03-0AB0)
    DI32xDC 24V (6ES7 421-1BL01-0AA0)
    DI32xDC 24V (6ES7 422-1BL00-0AA0)
    DO32xDC24V/0.5A (6ES7 422-1BL00-0AA0)

    Schrank 2
    IM 153-1 (6ES7 153-1AA03-0XB0)
    DI32xDC24V (6ES7 321-1BL00-0AA0)
    DI32xDC24V (6ES7 321-1BL00-0AA0)
    DO32xDC24V/0.5A (6ES7 322-1BL00-0AA0)

    Schrank 3
    IM 153-1 (6ES7 153-1AA02-0XB0)
    DI32xDC24V (6ES7 321-1BL00-0AA0)
    DO32xDC24V/0.5A (6ES7 322-1BL00-0AA0)
    SIWAREX U (7MH4601 1AA01)
    SIWAREX U (7MH4601 1AA01)

    Soweit is des alles OK und der rest der Anlage rennt Prima, nun sollen die beiden SIWAREX Baugruppen da ja mit rein.

    Leider habe ich bisher keinen erfolg gehabt die beiden SIWAREX U in meiner HW-Config einzupflegen.
    Hoffe das ich nicht allzu blöde da stehe und ich die Sache im laufe der nächsten Woche zum laufen bringe ist zwar nicht zwingend nötig jedoch habe ich gesagt ich kümmere mich drum also muss das Teil auch zum leben erweckt werden

    Gruß
    Fedoux von Fedouxia P.S. werde wohl das Projektierungspaket SIWAREX U Best.Nr.: 7MH4 683-3AA63 bestellen müssen schätze dann löst sich meine Pfadfinder suche auf ....
    Geändert von Fedoux (19.06.2006 um 16:34 Uhr)
    "Immer im Sinne des Mannes der den großen Plan hat"

  8. #8
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.849
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    also ich kann das projekt ohne probs erstellen (s7 v5.3 sp2)
    was für einen rahmen hast du? welche stromversorgung?

    hier das s7-projekt
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  9. #9
    Registriert seit
    13.03.2006
    Beiträge
    5
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo

    Ja nu sehe ich meinen Fehler den ich gemacht habe !
    Ich habe den IM aus der Profibus-DP liste im Katalog genommen und nicht den IM aus der "Weitere Kompatible ..." wie es sich gehört
    Werde das alles morgen einmal ausprobieren, denke das es auch funktioniert und die wiederlichen roten lämpchen da aufn Bus verschwinden zumal ich ja nu auch die DI und DA Karten aus dem Katalog ebenfalls mit identischer Bestellnummer dort finde und in den IM schieben kan was natürlich mit dem IM aus der Profibus/DP liste nicht passte.
    Klasse wieder etwas gelernt hier, Systemfamilien
    Das natürlich auch Prima gelaufen, die Hilfe hier im Forum is klasse !!!

    Gruß und DANKE für die HILFE
    Fedoux von Fedouxia
    "Immer im Sinne des Mannes der den großen Plan hat"

Ähnliche Themen

  1. Konfiguration einer Master-Slave Konfiguration
    Von Aeppel713 im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 29.03.2011, 09:00
  2. Hardware Konfiguration
    Von Studiologe im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 18.11.2010, 19:25
  3. Hardware Konfiguration Step7-Micro/WIN
    Von bernd81 im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 18.10.2010, 10:23
  4. Hardware Konfiguration
    Von rostiger Nagel im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 12.08.2008, 08:06
  5. Katalog in Hardware-Konfiguration aktuallisieren!
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 22.02.2006, 22:45

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •