Bei Hardware-Konfiguration unbekannte Baugruppe hinzufügen?

Tigerkroete

Level-1
Beiträge
245
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute.
Ich möchte meine Hardware konfigurieren. Leider finde ich einige Baugruppen nicht, z.B. die Siwarex-U oder die CP340. Wie kann man sie hinzufügen?

Gruß,
Tigerkroete
 
Du mußt dir die GSD-Dateien besorgen und diese dann im Hardwaremanager unter "Extras/GSD-Dateien installieren" hinzufügen.
Danach stehen sie dir dann im Hardwarekatalog zur Verfügung, meißt unter "Profibus-DP/andere Feldgeräte". Da ist immer etwas Suchen angesagt :confused: .

Die CP340 findest du unter "Simatic 300/CP-300/Point-to-Point"
 
Vielen Dank,
ich habe die Siwarex aber doch noch in meinem Step7 gefunden. Sie versteckte sich unter den Baugruppen der ET200. Doch leider habe ich gleich das nächste Problem, denn er gibt beim Einfügen die Fehlermeldung, dass "in einem Baugrupensträger nur Baugruppen gesteckt werden können".

Was mache ich da falsch?

Danke und Gruß,
Tigerkroete
 
Hallo Leute
Ich habe auch ein Problem mit der Siwarex U (bestellnummer: 7MH4601 1AA01)
Bekomme einfach nicht herraus wo ich die verdammten Katalog Datein her bekomme damit ich die Siwarex U in meiner HW-Config einbinden kann.

Habe mir den Link von Floh da angeschaut aba kann da nix finden wo es um GSD Datein geht oder um Katalog Inhalte für Siwarex U Baugruppen.

Muss das immer so Kompliziert sein ??? Naja Siemens halt :rolleyes:

Vielleicht kann mir jemand einen directen Download Link oder Support Mail geben wo ich meine Siwarex U Hardware Katalog Datein bekommen kann. Benutze S7 v5.1 und die Siwarex soll an eine S400 mit ET200M bla bla Eingebunden werden. Spielt ja keine Rolle erstma die blöden Hardware Katalog GSD Datein haben :rolleyes:

Selbst unter der Bestellnummer --> 7MH4601 1AA01 konnte ich nix passendes finden :confused: bin mal wieder voll frustriert wegen der blöden Sucherei.

Habe gerade einen Artikel gefunden der mich grad ma völlig verwirrt hat ...

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/10182446?func=ll&objId=10182446&objAction=csView&lang=de&siteid=cseus&aktprim=0

Bei mir sagt er immer wenn ich da bei den ET200M mir die Siwarex aussuche und in den Baugruppen träger einbinden will das es nicht die richtige System Familie ist ! (Ungleiche Systemfamilie)

Muss ich nu das Projektierungspaket bestellen ? und kostet mich das etwa Euros "grgr" Naja zumindest kann ich nu sagen worans liegt das ich die Wage immernoch nicht in Griff bekommen hab ;)

Vielen Dank in Vorraus für eure Hilfe
Gruß
Fedoux von Fedouxia
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
sollte unter profibus-dp/weitere feldgeräte/kompatible profibus-dp slaves/et200m/im153-x zu finden sein.

du musst nach der gsd für die im153 suchen. die siwarex ist dort drin.

hier die gsd
 

Anhänge

  • im153-1und2.zip
    8,9 KB · Aufrufe: 42
Hallo Ja, vilen Dank erstma für deine schnelle Antwort.
Eben diesen weg --> profibus-dp/weitere feldgeräte/kompatible profibus-dp slaves/et200m/im153-x
habe ich beschritten, jedoch habe ich dann beim Einfügen der SIWAREX U (7MH4601 1*A01) den Fehler "Ungleiche Systemfamilie"
Am besten ich beschreib ma fix welche Baugruppen ich bereits verwende evtl. löst sich das Problem auf :rolleyes:

Schrank 1
S7-400 mit CPU 414-2 DP v1.2 (6ES7 414-2XG03-0AB0)
DI32xDC 24V (6ES7 421-1BL01-0AA0)
DI32xDC 24V (6ES7 422-1BL00-0AA0)
DO32xDC24V/0.5A (6ES7 422-1BL00-0AA0)

Schrank 2
IM 153-1 (6ES7 153-1AA03-0XB0)
DI32xDC24V (6ES7 321-1BL00-0AA0)
DI32xDC24V (6ES7 321-1BL00-0AA0)
DO32xDC24V/0.5A (6ES7 322-1BL00-0AA0)

Schrank 3
IM 153-1 (6ES7 153-1AA02-0XB0)
DI32xDC24V (6ES7 321-1BL00-0AA0)
DO32xDC24V/0.5A (6ES7 322-1BL00-0AA0)
SIWAREX U (7MH4601 1AA01)
SIWAREX U (7MH4601 1AA01)

Soweit is des alles OK und der rest der Anlage rennt Prima, nun sollen die beiden SIWAREX Baugruppen da ja mit rein.

Leider habe ich bisher keinen erfolg gehabt die beiden SIWAREX U in meiner HW-Config einzupflegen.
Hoffe das ich nicht allzu blöde da stehe und ich die Sache im laufe der nächsten Woche zum laufen bringe :rolleyes: ist zwar nicht zwingend nötig jedoch habe ich gesagt ich kümmere mich drum :-D also muss das Teil auch zum leben erweckt werden :ROFLMAO:

Gruß
Fedoux von Fedouxia P.S. werde wohl das Projektierungspaket SIWAREX U Best.Nr.: 7MH4 683-3AA63 bestellen müssen schätze dann löst sich meine Pfadfinder suche auf ....
 
Zuletzt bearbeitet:
also ich kann das projekt ohne probs erstellen (s7 v5.3 sp2)
was für einen rahmen hast du? welche stromversorgung?

hier das s7-projekt
 

Anhänge

  • Siwarex.zip
    230,1 KB · Aufrufe: 31
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo :cool:

Ja nu sehe ich meinen Fehler den ich gemacht habe !
Ich habe den IM aus der Profibus-DP liste im Katalog genommen und nicht den IM aus der "Weitere Kompatible ..." wie es sich gehört :rolleyes:
Werde das alles morgen einmal ausprobieren, denke das es auch funktioniert und die wiederlichen roten lämpchen da aufn Bus verschwinden :ROFLMAO: zumal ich ja nu auch die DI und DA Karten aus dem Katalog ebenfalls mit identischer Bestellnummer dort finde und in den IM schieben kan was natürlich mit dem IM aus der Profibus/DP liste nicht passte.
Klasse wieder etwas gelernt hier, Systemfamilien :cool:
Das natürlich auch Prima gelaufen, die Hilfe hier im Forum is klasse !!!

Gruß und DANKE für die HILFE
Fedoux von Fedouxia
 
Zurück
Oben