Hallo Ja, vilen Dank erstma für deine schnelle Antwort.
Eben diesen weg --> profibus-dp/weitere feldgeräte/kompatible profibus-dp slaves/et200m/im153-x
habe ich beschritten, jedoch habe ich dann beim Einfügen der SIWAREX U (7MH4601 1*A01) den Fehler "Ungleiche Systemfamilie"
Am besten ich beschreib ma fix welche Baugruppen ich bereits verwende evtl. löst sich das Problem auf
Schrank 1
S7-400 mit CPU 414-2 DP v1.2 (6ES7 414-2XG03-0AB0)
DI32xDC 24V (6ES7 421-1BL01-0AA0)
DI32xDC 24V (6ES7 422-1BL00-0AA0)
DO32xDC24V/0.5A (6ES7 422-1BL00-0AA0)
Schrank 2
IM 153-1 (6ES7 153-1AA03-0XB0)
DI32xDC24V (6ES7 321-1BL00-0AA0)
DI32xDC24V (6ES7 321-1BL00-0AA0)
DO32xDC24V/0.5A (6ES7 322-1BL00-0AA0)
Schrank 3
IM 153-1 (6ES7 153-1AA02-0XB0)
DI32xDC24V (6ES7 321-1BL00-0AA0)
DO32xDC24V/0.5A (6ES7 322-1BL00-0AA0)
SIWAREX U (7MH4601 1AA01)
SIWAREX U (7MH4601 1AA01)
Soweit is des alles OK und der rest der Anlage rennt Prima, nun sollen die beiden SIWAREX Baugruppen da ja mit rein.
Leider habe ich bisher keinen erfolg gehabt die beiden SIWAREX U in meiner HW-Config einzupflegen.
Hoffe das ich nicht allzu blöde da stehe und ich die Sache im laufe der nächsten Woche zum laufen bringe
ist zwar nicht zwingend nötig jedoch habe ich gesagt ich kümmere mich drum :-D also muss das Teil auch zum leben erweckt werden
Gruß
Fedoux von Fedouxia P.S. werde wohl das Projektierungspaket SIWAREX U Best.Nr.: 7MH4 683-3AA63 bestellen müssen schätze dann löst sich meine Pfadfinder suche auf ....