TIA Hardware-Station hochladen in Projekt, keine Symbolik vorhanden

slot23

Level-1
Beiträge
89
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

ich habe eine kurze Frage. Es gibt ja bei TIA V13 SP1 die Funktion Hardware-Station hochladen in Projekt. Aber leider wird mir hier keine Symbolik mit übertragen?!
Problem ist, das ich ein Projekt von einer Fremdfirma bekommen habe, welches aber nicht mit dem Online Projekt übereinstimmt. Heißt ich habe massig Online/Offline Unterschiede.
Nachdem es aber ja die Funktion Hardware-Station hochladen in Projekt gibt, wollte ich mir das Projekt online von der Steuerung ziehen. Funktioniert soweit auch alles, nur die
Symbolik ist nicht mehr vorhanden? Gibt es eine Möglichkeit, (Haken setzen oder so) damit auch die Symbolik mit geladen wird? Soll ja mit TIA gehen, das auch die Symbolik mit übertragen wird.

Vielen Dank für Eure Hilfe!

Gruß

Slot23
 
Das hat Grundsätzlich erstmal wenig mit TIA zu tun, sondern eher ob es sich hier um eine 300/400 oder 1200/1500 handelt.
Symbolik hochladen geht afaik nur mit 1200/1500 in TIA.
Um welche Steuerung handelt es sich denn?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Astralavista,

vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich habe leider nur eine 300er Steuerung. Damit ist auch klar, warum ich keine Symbolik habe. Somit stehe ich vor dem
gleichen Problem wie im traditionellen Step 7, wenn ich mir Bausteine online hole, die Symbolik fehlt. Das ist natürlich blöd....


Gruß

Slot23
 