VIPA FM054 Schrittmotor Modul als Gerät einbinden

Mönni

Level-2
Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo und guten Abend,
ich suche gerade im Katalog unter VIPA GmbH das FM054 Modul. Keinen Eintrag.
Das neuste Paket (053-1PN00_V201) habe ich installiert.
Im Handbuch wird über die Projektierung kein Wort verloren.

Bin ziemlich ratlos. Hat jemand dieses Module schon einmal eingesetzt oder eine Idee?

Sytsemaufbau:
S71200 als Profinet Master
SLIO IM053 Slave mit meheren Modulen.

Gruß
Frank
 
Im Handbuch wird über die Projektierung kein Wort verloren.

Hallo Frank,

wenn du die GSMDL Datei installiert hast solltest du anschließend den PC runterfahren, einen Kaffee holen, und neu booten. Danach schaust du bitte im Hardwarekatalog under:
"PROFINET IO -> Weitere Feldgeräte -> I/O -> VIPA SLIO System". Dort findest du dann die Kopfbaugruppe 053-1PN00 Profinet Device. :rolleyes:

Das steht übrigens alles auch im Handbuch, Kap 4.4. ;)
 