Hallo Zusammen,

ist es möglich über TCP/IP zwischen S7-1500er CPU's zu kommunizieren und dabei die IP-Adresse z.B. am Panel zu ändern,
um eine andere CPU im Netzwerk anzusprechen?

Vielen Dank für Eure Mithilfe.


Liebe Grüße SteSchlu
 
Zwei Möglichkeiten.
1: Vorbereitete Verbindungen in "Geräte und Netze" Dann kannst du im Panel die ID der Verbindung dynamisch wählen und an die Kommunikationsbausteine anhängen.

2: TCON Verbindung aufbauen. Verbindungsparameter in einer Struktur ablegen welche du vom Panel aus beschreibst. Da kannst du dann vom Panel wenn du willst, vom Protokoll bis zur IP alles dynamisch vergeben.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank für Deine Ausführungen vollmi,

es handelt sich um eine Linie, die aus einzelnen Anlagen (CPU's) besteht. Die einzelnen Anlagen können unterschiedlich miteinander kombiniert werden.
D.h. es kann sein, dass ein Kommunikationspartner dazukommt oder wegkommt.

Deshalb suche ich nach einer flexiblen Lösung, wo ich den Verbindungspartner am Panel auswählen kann, der auch gerade an der Linie vorhanden ist.
 
Dann ganz klar. Verbindung mit TCON aufbauen und die Verbindungsparameter (die du auf dem Panel verändern willst) aufs Panel führen.
Ich hau immer den ganzen Datentyp für die Verbindungsbeschreibung aufs Panel. Auch wenn ich nur IP verändern lasse. Aber es kann Sinnvoll sein das man auch TSAP etc vom Panel aus verändern kann.
 