TIA Baustein RTM, S7-1200 Reset?

spirit

Level-1
Beiträge
961
Reaktionspunkte
23
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Jungs,

bei der S7-1200 gibt es ja einen Betriebsstundenzählerbaustein (RTM).

Zählt soweit auch schön brav, allerdings habe ich keine Möglichkeit gefunden, die Betriebsstunden zurückzusetzen.

Geht das denn mit diesem Baustein gar nicht? :confused:


Dann noch etwas ...

Wenn ich z.B. einen DINT jede Sekunde inkrementiere, wie könnte ich dann NUR die Stunden auf einem Display anzeigen lassen?


Vielen Dank!
 
Dann noch etwas ...

Wenn ich z.B. einen DINT jede Sekunde inkrementiere, wie könnte ich dann NUR die Stunden auf einem Display anzeigen lassen?


Vielen Dank!
Die Sekunden nur in INT zählen, nach 3600 s einen Stunden DINT inkrementieren und die Sekunden rücksetzen.
Das Bereichsende dürften wir alle nicht mehr erleben und Deine Frage dürfte sich erledigt haben.

Ansonsten Deinen Sekunden-DINT im HMI mit 3600 skalieren.



PS: Den integrierten RTM finde ich nicht wirklich gelungen. Da verwende ich lieber einen eigenen.
 
Bei den HMI-Variablen gibt es einen Unterpunkt "Lineare Skalierung":

TIA Skalierung.jpg

Hier möchte ich die TIME-Zeit nur in Min und nicht in ms eingeben.
 
Zurück
Oben