Hallo,

ich habe eine CPU 1212C AC/DC/RLY und ein SM1232 AQ Erweiterungsmodul so mein Problem ist jetzt wie schaffe ich es das ich z.B. an einem Analogausgang ein dauerhaftes 5V Signal zu erhalten?

Danke für eure Hilfe :)
 
Wie genau funktioniert es denn nicht? Kommt gar keine Spannung raus oder nur ab und zu? Und wie hast Du das festgestellt, mit angeschlossenem Verbraucher oder ohne?

Von irgendwas mit Internetzugang gesendet.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
a: Programm wird nicht bearbeitet / Aufgerufen ... Der Einfachheit halber als letztes Netzwerk im OB1 "Main" schreiben.
b: Du schreibst auf das falsche AW
c: AW.. wird von der zyklischen Reihenfolge her danach noch beschrieben
d: Spannungsversorgung Modul fehlt
e: Modul ist defekt
f: HW-Konfig nicht übersetzt/auf die CPU geladen, hast du denn am SM eine konstant grün leuchtende DIAG-LED, die LEDs bei AO0/1 sind auch grün?

Mfg
Manuel
 
@DeltaMikeAir die karte ist auf +/-10 V eingestellt hab ich extra nachgeschaut und in der Diagnose wir mir auch nix angezeigt
@MSB DIAG leuchtet Grün und die Analogen ausgänge auch obwohl sie noch nicht angesprochen werden...
und @ oliver habe jetzt auch einmal mit einem verbraucher gemessen... und immernoch nichts
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kannst du einmal einen Screenshot senden, wie du den Ausgang beschreibst bzw. vielleicht
einmal in einer Variablentabelle das AW / PAW reinschreiben und beobachten, ob dieses
wirklich einen Wert drin hat.
 
Bild von HW-Konfig mit Einstellungen des Kanals/Adresse
Bild von Programmteil wo du den QW beschreibst
Bild von deiner Variablentabelle, allerdings im Modus beobachten (Brille mit grünen Pfeil)
 
@azubi: Ich nehme an dass ist die Fortsetzung hiervon... http://www.sps-forum.de/simatic/83876-tia-v13-bibliothek-post631026.html#post631026

Nochmal zur Verdratung des Moduls:
  • X10-1 - +24VDC
  • X10-2 - 0VDC
  • X11-5 - Kanal 0 - M Bezugspotential
  • X11-4 - Kanal 0 - Spannungsausgang
  • X11-6 - Kanal 1 - M Bezugspotential
  • X11-7 - Kanal 1 - Spannungsausgang

24VDC versorgt? Gemessen auf X11-5 und 4?

EIDT: Naja im letzten Screenshot sehen wir's ja schon mal. Da steht 0 Null im Analogausgang. Schau mal deine ganzen Move-Befehle durch, irgendwo überschreibst du anscheinend die 13824 noch einmal auf 0. Sonst müssten beim beobachten auch die 13814 stehen.
 
Zuletzt bearbeitet:
@ RONIN ja ist es, ja so habe ich es angeschlossen und auch gemessen von X11-5 auf 4
EDIT: okey ich schau mal nach ob ich etwas finde aber eigentlich habe ich nur die 4 move Bausteine die dort aufgezeigt werden
EDIT2: ich habe nochmal das ganze Programm nochmal durchgeschaut und der Analogausgang wird nirgendwo anders aufgeführt, nur so wie auf den Screenshot gezeigt...
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Normalerweise müsste man die 13824 in der Beobachtungstabelle sehen.

Schau mal die Querverweise zu QW112 an. Einfach draufklicken und Shift+F11.
Dann siehst du wo es überall im Einsatz ist.
 
Zurück