TIA Problem F-CM ASI Safety

LarsR

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
Ich habe ein Problem beim Laden meiner Gerätekonfiguration. Zu meinem System. Ich habe eine CPU 1214 F die ich mit einer ET200SP IM155-6 PN ST verbunden habe. An der ET200 befindet sich ein F-CM ASI Safety ST und ein CM ASI Master ST. Jetzt möchte ich laden und er bricht beim Übersetzen ab und sagt mir Fehlersichere Module im Sicherheitsbetrieb dürfen nicht zusammen mit der SPS (CPU 1214F) betrieben werden.
Kennt jemand das Problem und kann mir weiterhelfen.

Danke im voraus
 
Zuletzt bearbeitet:
Die Fehlermeldung sagt es eigentlich schon.

Die 1200-F-CPUs unterstützen derzeit noch keine dezentrale Peripherie im F-Betrieb.
Nachzulesen im S7-1200 Handbuch zur funktionalenSicherheit - Kapitel 1.2 - Hardware- und Software-Komponenten
Handbuch schrieb:
Die fehlersicheren S7-1200 CPUs unterstützen nicht die dezentrale fehlersichere PROFIBUS- oder PROFINET-Peripherie.

Damit kann diese keine dezentralen Baugruppen im Sicherheitsbetrieb ansteuern.
Im Moment können nur F-Baugruppen die direkt an der CPU stecken (S71200F-Baugruppen) betrieben werden.
Mit TIAv14 wird dann irgendwann eine neue Firmware v4.2 kommen welche dies dann kann. Siehe Pressemitteilung.
https://www.siemens.com/press/PR2016030197DFDE

In deinem Fall kannst du eigentlich nur auf eine ET200SP-F-CPU (zb. 6ES7510-1SJ01-0AB0) umstellen.
Da kannst du die ET200SP-Peripherie direkt dran stöpseln.
Oder warten...
 
Zuletzt bearbeitet:
Also mit Firmware 4.2 und Tia V15.1 haben sich problemlos Profisafe-Teilnehmer in Profinet projektieren lassen, mit realer Hardware getestet hab ich das noch nicht.
Ich vermute mal, das es ab Firmwareversion V4.2 möglich ist:
Update V4.2.0

Zu den wesentlichen, von der S7-1200 CPU-Firmware V4.2 unterstützten Funktionen gehören:

  • Unterstützung von PROFIsafe für PROFINET IO und PROFIBUS DP
  • Verbesserte CPU Ausführungszeiten
............

Erforderliche Software: STEP 7 Safety V14 Basic oder Professional

Quelle:
Firmware-Update für CPU 1214 FC, DC/DC/DC, 14DI/10DO/2AI

Also Mindestvoraussetzung TIA V14 und eine 1200ér F mit min. Firmware V4.2
 
Danke euch ....
Zur Info es geht aktuell um ein:
etwas älteres
6AV3688-4EY07-0AA0 PUSH BUTTON PANEL PP17-II PN PROFISAFE

sollte dann ja Funktionieren ...
 