Hallo,

ist es möglich zwei CPUs (S7-400 Profibus, S7-1500 PN) mit Hilfe eines Profinet/Profibus Kopplers zu koppeln, um Daten zu senden?

Ich finde zwar von Siemens einen Koppler (6GK1411-5AB00), aber ich glaube der ist nicht geeignet für die Kopplung zweier CPUs?!?

Welche Hardware oder Lösungen gibt es sonst noch?

Gruß
Nadya
 
Den Koppler 6GK1411-5AB00 IE/PB LINK PN IO kann man durchaus auch zur Kopplung von CPUs nehmen, allerdings müsste da die CPU auf der Profibus-Seite als DP-Slave des Kopplers eingestellt werden - was wohl nur geht, wenn die Profibus-DP-Schnittstelle der CPU noch nicht anderweitig verwendet wird.

Ich würde in die S7-1500 ein Profibus-Modul einbauen und als DP-Slave der S7-400 anbinden, das wäre auch die preislich bessere Variante.
6GK7542-5FX00-0XE0 Kommunikationsprozessor CP 1542-5 zum Anschluss von SIMATIC S7-1500 an PROFIBUS-DP, DPV1-Master oder DP-Slave
oder
6GK7542-5DX00-0XE0 Kommunikationsmodul CM 1542-5 zum Anschluss von S7-1500 an PROFIBUS DP, DPV1-Master oder DP-Slave

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dazu hab ich dann auch noch eine Frage:

Kann man solche Koppler auch verwenden um nen Profinet MP an eine Profibus CPU anzuschließen?

Die Profibus MP werden ja bald abgekündigt und sind dann nur noch als Ersatzteil zu bekommen.
Für nen kompletten Tausch der Steuerungshardware auf Profinet ist der Kunde aber nicht zu begeistern, hätte aber gerne ein MP.
 
Hallo Zombie,
diese Koppler sind dafür gedacht, zwischen 2 verschiedenen Netzen, deren Aufbau der jeweils anderen Seite nicht bekannt ist / bekannt sein muss, fest vorgegebene Daten auszutauschen.
Sie sind keine Medien-Konverter PN-PB - das von einem Bediengerät verwendete Protokoll würde nicht darüber laufen.

Du mußt doch aber deinem Kunden nicht die komplette HW umtauschen - das ist in meinen Augen Blödsinn. Du kannst doch genauso gut ein zum MP kompatibles neueres Bediengerät zum Einsatz bringen. Der PB wird m.E. so schnell nicht abgekündigt werden - wobei ich eigentlich auch kein Bediengerät mit an den PB mit dezentraler Perepherie zusammen hängen würde.
Es ginge auch noch : du nimmst eine PB/PN-CPU und läßt den PB wie er ist und betreibst das Bediengerät am PN.

Gruß
Larry
 
Hallo Nadya,
welche Möglichkeiten für einen Datenaustausch es noch so gibt hängt "ein bißchen" ab von dem, was du vorhast. Vielleicht schreibst du dazu mal etwas ...

Gruß
Larry
 
... ich verstehe jetzt trotzdem gerade nicht dein Problem.
Gibt es (aus deiner Sicht) kein Bediengerät, dass du genauso gut an Stelle des MP einsetzen könntest ?
 
Zurück