    Hallo und schönen guten Tag,

    Verbaute Hardware:
    0BA6 12/24V
    Textdisplay
    2x DM8
    2x AM2 PT100

    Ich hänge gerade an einem Punkt meiner Temperatursteuerung mit der Logo 0BA6 fest.

    Ich möchte über 2 Tasten des TDs eine Soll Temperatur Festlegen.

    Über 2 AM2 PT100 Module hängen 4 Fühler dran.

    Beispiel:

    Soll-Temp(100Grad) wird ausgewählt, Q1 ist Aktiv.
    Soll-Temp wird erreicht aus den Durschnittswert aller 4 sensoren,Q1 fällt ab.
    Temperatur steigt noch auf 110Grad(schätzungsweise).(Aber uninteressant)

    Ist-Temp fällt ab(95Grad), Q1 Wieder aktiv bis wieder Soll-Temp erreicht wird.

    Ist-Temp >120Grad Q2 ist aktiv. Ist-Temp < 120Grad Q2 Abfall
    Ist-Temp < 90Grad Q3 ist Aktiv. Ist-Temp >90Grad Q3 Abfall

    So soll das ganze Funktionieren.

    Ich bekomme es hin Soll und Ist-Temp zu ermitteln,
    Ich bekomm es hin das Wenn die Soll-Temp erreicht wird Q1 abschaltet.

    Bei den 2 anderen Absätzen fehlt mir eine Idee wie ich es lösen soll, bzw kann.

    Ich hoffe das ihr mir bei diesen Ansatz helfen könnt.

    Anbei auch die Datei für logosoft.

    Falls ihr noch eine Bessere Idee habe den Durchschnittswert für 4 Fühler zu ermitteln, bin ich auch dafür offen.

    Dankeschön im vorraus

    Gruss Jens
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Zitieren Zitieren Siemens Logo 0BA6 Temperatursteuerung  

  2. #2
    Registriert seit
    19.01.2014
    Beiträge
    15
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Du gehst mit dem Mittelwert mit dem du schon den analogbaustein für Q1 schaltest auf zwei weitere analogbausteine die dann weiter auf Q2 und Q3 gehen, du machst das genau so wie mit Q1 nur halt andere Temperaturen, das Signal für Q2 musst du negieren, Q3 nicht, das war's.

Ähnliche Themen

  1. Programmierkabel für siemens logo 0ba6
    Von fk-nova im Forum Suche - Biete
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 13.08.2016, 20:17
  2. Badezimmersteuerung mit Siemens Logo! 230RC 0BA6
    Von MarSt im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.03.2016, 20:22
  3. Siemens Logo 0BA6 Schalter am Eingang Impuls am Ausgang
    Von AVR-Neuling im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 03.10.2013, 21:22
  4. Siemens Logo 0BA6 NewsBox TD und mehr... neu + ovp
    Von Nachbar im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.08.2009, 17:18
  5. Siemens LOGO! 0BA6 Ausschaltverzörgerung pausieren
    Von bauersteuerungstechnik im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.01.2009, 14:45

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •