Hallo,

seit einigen Tagen "vergisst" die Maschine remanente Daten. Diese Daten wurden über HMI eingetragen. Schaltet der Kunde die Maschine nun aus und wieder ein nachdem er die Änderungen vorgenommen hat, stehen die urprünglich programmierten Ausgangswerte wieder da, aber nicht die soeben geänderten.
Aus einem anderen Thread habe ich gelesen, das es mal Remanenzprobleme gab, dies sollte aber nur CPU unter V3 betreffen, und der Thread ist von 2012. Deshalb habe ich mal einen neuen angefangen.

es ist eine S7-1215C V3 mit einem KTP 600 basic HMI. Wie gesagt, bis vor einigen tagen funktionierte das noch einwandfrei laut Kunde.

hat jemand eine Idee oder weis woran es liegen könnte? Ist vielleicht der Pufferkondensator hinüber?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

hatte so ein Verhalten wenn ich die DB Werte auch im Panel in einer Rezeptur habe und diese Syncronisiert werden.
Ich nehme bei der Rezeptur Synchronisation immer alle "Haken" raus dann wird nur auf Bedieneranforderung in die SPS geschrieben oder aus der SPS geladen.

Gruß

Jens
 
Hallo

die Sache ist ja, das ich eigentlich nichts synchronisiere (denke ich). Ich schreibe ja direkt die Werte in den DB.
Also sobald ich Enter gedrückt habe müssten sie doch im DB remanent gespeichert sein. Oder sehe ich das falsch?

Gruß
Mathias
 
Stehen im Diagnosepuffer der S7-1215C Einträge, welche was mit Remanenzverlust oder Urlöschen zu tun haben könnten?
Gibt es außer dem HMI-Panel noch andere Schreibzugriffe auf die Variablen? Wann genau schreibt die HMI in die Variablen, könnte das Schreiben auch unbeabsichtigt passieren? Schreibt die HMI direkt in die Variablen oder ist da noch etwas SPS-Programm dazwischen?
Ist das Fehlverhalen "von alleine" gekommen oder wurde was am Programm der S7-1215C oder KTP600 geändert?

Harald
 
Hallo Harald,

habe leider keinen Zugriff auf den Diagnosepuffer aus der ferne. Unsere Kunden haben auch keinen Zugriff darauf. Die Kunden haben auch keinen Zugriff auf die Steuerung, sodass sie ein Urlöschen forcieren könnten. Damit wäre dann aber auch das ganze Programm hinüber.
Es schreibt nur das HMI diese Variable. Es wird vom Servicetechniker im Servicemenü eingegeben. Es handelt sich bei den Werten um Schaltgrenze für das Zuführband. Der Techniker kann es nach Bedarf nur im Servicemenü anpassen. Es kann nicht unbeabsichtigt passieren.
Die HMI schreibt direkt die Variable im DB.
Das Fehlverhalten sollte von allein gekommen sein. Eine Programmänderung oder HMI Änderung ist nach der Auslieferung an den Kunden nicht erfolgt.
Komplett ausschließen kann ich aber nicht, ob der Kunde sich nicht auch ein TIA Portal geholt hat und am Display was "rumgefummelt" hat. Das ist aber bei unseren Kunden nicht üblich. Selbst unsere großen Kunden scheuen die Investition.
 
Hallo Credofire

Das Siemens Autiomation Tool ist soweit ich weiß Kostenlos und Mann kann Diagnossepuffer Lessen wäre das nichts für dich?

Gruß TIA
 
Das Siemens Automation Tool wäre ein Ansatz. Aber der Kunde muss sich registrieren. Ich hatte es neulich mit einem englischen Kunden, da hatte das Registrieren 3 Tage gedauert. Wer weiß ob es bei Brasilien nicht noch länger dauert.

Erstmal schon danke an alle die sich bislang geäussert haben.
 