Wenn Du die bisherige Zeit auf den Einbau eines Gebers verwendet hättest, wärest Du wohl schon durch. Sofern keine schnellen Zähleingänge an der CPU sind, benötigst Du eine Zählerkarte. Die Analogwerte des FC302 können Dir auch nur zurückgeben: "Der Motor müßte jetzt ungefähr xxx Umdrehungen machen".
Dein Band macht 7,5 cm/s. Da summieren sich auch kleine Ungenauigkeiten schnell über Deine geförderte Genauigkeit. +/-1 cm klingt ja recht großzügig, wird aber zur sportlichen Aufgabe, wenn man sie aus Schätzwerten ermitteln will.
Die CPU hat pro cm ~133.3 ms Zeit bei Nenngeschwindigkeit 4,5m/min. Mit einer passenden Nockenscheibe und Zykluszeiten unter 30ms könntest Du also auch ohne Zählerkarte mit einem einfachen Digitaleingang und einem ind. INI klarkommen.

Wo ist denn jetzt genau der Punkt, weswegen jegliche Gebermontage abgelehnt wird??
 