Step 7 Schrittkettendiagnose mit ProAgent oder PDIAG ?

spsträumerle

Level-1
Beiträge
22
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo allerseits,

Wir haben eine Kundenanlage mit S7 (V5.4) und entsprechend auch Schrittketten mit S7-Graph programmiert.
Der Kunde wünscht sich einen schnellen Überblick wie/wo die Schrittkette im Falle einer Störung steht.
Ich möchte das ganze so einfach wie möglich halten und soll ein Angebot machen.

Ich denke da an die Diagnosetools wie ProAgent und PDIAG. Welche setze ich wann ein. Muß ich beide kaufen.
Was ist der beste Weg?
Falls Ihr dazu was sagen könnt, bitte ich um Antwort.

Danke im Vorraus

Gruß spsträumerle
 
Hallo

Nimm doch den SFC 52 (WR_USMSG)
Damit kannst du die Fehler im Diagnosepuffer der CPU anzeigen lassen.

Zumindest die Verriegelungsfehler und Überwachungsfehler

Als Beispiel:

GRAPH7 Verriegelungsfehler gekommen
Schritt3
FB*Nummer 7 DB*Nummer 9
Kommendes Ereignis

Tony
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für den Hinweis.
Idealer wäre aber für uns und dem Kunden auf dem Panel-PC ein Tool zu haben dass gestartet die Schrittkette online anzeigt. Vor etlichen Jahren habe ich das bei den Produktionsanlagen bei Daimler gesehen.
 
Danke für den Hinweis.
Idealer wäre aber für uns und dem Kunden auf dem Panel-PC ein Tool zu haben dass gestartet die Schrittkette online anzeigt. Vor etlichen Jahren habe ich das bei den Produktionsanlagen bei Daimler gesehen.

Seh sowas bei VW ständig. Muss mal nachgucken, wie die Projekte aufgebaut sind. Aber ich meine da wäre n Haufen "SM"-Bausteine drin, was eher auf PDIAG hinweist.
 
Früher war die S7-Graph Diagonse per PDiag (über externes Tool) und dann per ProAgent.

Die Graph Bausteine musstzen nur Meldefähig übersetzt werden und dann wurden die Meldenummern im Ketten DB erzeugt!
Wenn ich mich gerade richtig erinnere ging dies über die Alarm SQ Meldungen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

also jetzt mal eine ganz unbedarfte Frage von jemandem der nach dem Kurs selber noch nicht viel gemacht hat....Aber wenn es ganz einfach sein soll wieso etablierst Du auf dem HMI nicht einfach ein Feld in welchem Du einfach den jeweiligen Schritt der gerade "Online" ist ausgibst? Also einfach Step1; Step2 ...Stepxxx. Natürlich könnten da auch die jeweilig zugehörigen Arbeits/Ablaufbezeichnungen stehen. Also nicht direkt steinigen, aber das ist schnell und einfach.

Grüße Olaf
 
Also habe reingeschaut. Alle Schrittkettenbausteine sind mit dem Attribut s7-pdiag = "true" versehen und es gibt im Projekt PDIAG-Objekte. Auf dem Panel sieht das Ganze so aus, daß Ketten zum Teil graphisch abgebildet sind (mit bunten Kästchen zu jedem Schritt) wobei die Farbe des bunten Kästchen im Abhängigkeit von den Variablen aus den Melde-DBs umschlägt.

Von ProAgent habe ich da nicht so viel gesehen. Mir scheint, als wäre das mittlerweile eine abgekündigte Software ? Kann auch im Netz dazu nicht allzu viel finden.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zu meiner Zeit als ich noch viel wegen dem Automotiv Bereich in Graph 7 gemacht habe wurde irgendwann auf ProAgent umgestellt!
Du benötigst kein PDiag, sondern ProAgent (RunTime) für die Diagnose/Anzeige der Diagonse von S7 Graph.
 
Wie sieht denn die grundsätzliche Vorgehensweise aus, wie konfiguriere ich ProAgent und PDIAG Objekte so, daß die miteinander reden ?
Wie erfolgt die Projektierung von ProAgent Objekten im Flexible ? Und was passiert damit, wenn ich so ein Flexible-Panel auf TIA migriere und daraus z.B. TP1200 mache ?
 
Jou,

das sind viele Infos für mich. Vielen Dank an Euch. Ich werde mal versuchen ein Handbuch zu ProAgent zu ziehen. Auf jeden Fall werde ich ProAgent bestellen und mal testweise damit arbeiten. Meine Erkenntnisse werde ich dann hier reinstellen.

Gruß
spsträumerle
 
Zurück
Oben