    Hallo Miteinander!

    Ich habe folgendes Problem und hoffe Ihr könnt mit helfen:

    In meinem Programm wir ein Pneumatikzylinder auf einen Gegenstand gedrückt, dabei wir mit einem Wegmessstem der Hub des Zylinders ermittelt.
    Analogsignal 0-10V

    Der P.-zylinder drückt 15 sek. auf dem Gegenstand.

    Ich benötige eine Lösung mit der ich nach 5s (Wert 1), 10s (Wert 2) und nach 14s (Wert 3) die Wegstrecke auslesen kann.
    Im Anschluss sollen die Werte miteinander vergleichen werden, d.h Wert 3 - Wert 2 und Wert 3 - Wert 1

    Die Ergebnisse werde ich über einen Meldetext ausgeben.

    Für Eure Unterstützung wäre ich sehr Dankbar.
    Zitieren Zitieren Gelöst: LOGO8 Analogwerte zu definierten Zeitpunkt speichern & später miteinander vergleichen  

  2. "Hier mal eine mögliche Lösung."


  3. #2
    Registriert seit
    02.01.2015
    Beiträge
    521
    Danke
    89
    Erhielt 109 Danke für 104 Beiträge

    Standard

    Hier mal eine mögliche Lösung.
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu GUNSAMS für den nützlichen Beitrag:

    michrathr (20.09.2016)

  5. #3
    michrathr ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.08.2016
    Ort
    Eisenach
    Beiträge
    16
    Danke
    7
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo GUNSAMS,

    Super Sache, besten Dank! Habe es in mein Program eingepflegt und es ist genau das was ich benötige!

    Vielen herzlichen Dank!

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu michrathr für den nützlichen Beitrag:

    GUNSAMS (20.09.2016)

Ähnliche Themen

  1. 2 Datenbausteine miteinander vergleichen
    Von SPS-Fuchs im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 10.12.2015, 08:44
  2. TIA Zeiten miteinander vergleichen
    Von kuti im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 22.09.2013, 19:44
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.12.2012, 17:52
  4. UDTs miteinander vergleichen
    Von Freakazoid im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.03.2011, 10:08
  5. 3 Char miteinander vergleichen
    Von MK_Auto im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 13.11.2010, 09:42

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •