Hallo,
gibt es in Tia ein string Meldesystem also wo eine Triggervariable einen String abfeuert. Die Bitmeldungen sind ja doch sehr umständlich vorallem wenn man viele Meldungen verwalten muss.
Vllt gibts noch andere Möglichkeiten die zu eine Arbeitserleichterung führen, dann bitte raus damit.
Bei Classic hatte ich mit einem VB tool in den Kommentaren gesucht und dieses hat mir anschließend alles was ich brauchte generiert, leider gibts keine AWL Quelle vom ganzen Programm mehr....

Gruß
 
Beim TIA Portal gibt es den Program_Alarm. Richtig eingesetzt kannst Du damit alle Meldungen vollständig in der Steuerung erzeugen.
Voraussetzung ist Du nutzt eine 1500er CPU.

Der Program_Alarm funktioniert sehr gut, lohnt sich meiner Meinung nach aber nur für Leute die wirklich einen objektorientierten Ansatz in der SPS verfolgen.

In der 300/400er Welt gibt es das Meldenummerverfahren das heißt glaube ich Alarm_S.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo jok3r,

in V14 wird sich dazu etwas ändern. Das Meldeverfahren heißt dann ProDiag.
Baut auf Program_Alarm auf geht aber weiter.

Den genauen Funktionsumfang kenne ich aber noch nicht habe bisher nur allgemeine Informationen erhalten.
Die Meldungen werden nur in der Steuerung erstellt, texte aus Projekttexten abgeleitet.
Alles soll wie immer besser und einfacher werden...
Wir werden sehen.

Ich würde aktuell abwarten was da kommt wenn du eh was neues machen musst.


Gruß