TIA ProSave Backup einer MB277 dauert ewig

Senator42

Level-2
Beiträge
927
Reaktionspunkte
80
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

habe heute mal das Backup einer MP277 mit dem im TIA13 enthaltenen ProSave laufen gelassen.
"Komplettes Backup mit Lizenzen"

der 1. Teil war nach 45 Minuten geschafft.
dann ein Flasch nochmal 45 Min.

nun kam nochmal ein Flasch. Diese zeit hatte ich nicht mehr und stoppte das ganze.

Resultat: überhaupt keine Daten.

Frage:
wie geht das schneller ?
und wo landen eigentlich die Daten, also das Backup?

Habe als Verbindung den NetLink PRO Compakt
Der sollte MPI und Profibus können.

Das ganze auf nem Win 7 Rechner 64 Bit.
 
Besonders über MPI, aber auch über Profibus kann das schon dauern.
Ich übertrage Daten, wenn möglich nur noch direkt über Ethernet. Geht das bei dir nicht?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ja, LAN buchse hat es und nen switch hab ich auch.

Nur, woher weiss ich welche IP die MP277 hat?

Steht das vielleicht im Original TIA-Projekt (das hat der Kunde von ürsprünlichen Lieferant für "nur" 1000€ gekauft.)

[ bin noch neu im TIA, hat mich also auch eingeholt :-( ]
 
a) Entweder du schaffst es die Runtime zu beenden, oder du startest das Panel neu und verhinderst den Start der Runtime, dann kannst du in der Systemsteuerung nachschauen.
b) Du verwendest TIA, suchst nach erreichbaren Teilnehmern, oder Step 7 "Ethernet-Teilnehmer bearbeiten" oder https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/98161300 hier solltest du dann die IP direkt sehen, oder alternativ auch eine vergeben können (falls die Steuerung nicht über Profinet/Ethernet angebunden ist)

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ja.
.. Adresse in Windows .. ich erinnere mich !
.. verzweige mittels des Starter in das Windows Menü. ja, kann ich
.. die Runtime zu beenden, ja, da gibt es einen Menüpunkt in der VISU. Sonst Netzaus-ein.
.. verhinderst den Start der Runtime .. (frage: kommt immer ein Win-Startmenü ?)
.. Du verwendest TIA, suchst nach erreichbaren Teilnehmern .. habe bisher nur die CPU bekommen.
Das MP277 ist wohl über Profibus angeschlossen
Hmm - kann mich an MPI-Adressen von 15 (CPU) und 31 (Panel?) erinnern.
Frage: wer ist eigentlich MPI 0 ? Das PG?

.. SIMATIC Automation Tool - das Tool zur Unterstützung bei Inbetriebnahme und Service bei S7-1200, S7-1500
Habe dort ne S7-300 314 - geht auch S7 300/400 ?
Das Tool ist wohl nicht beim Tia13 prof dabei, oder etwa doch, dann wie heist es?

Achja einen AG-Abzug mit dem Simatic-manager habe ich nicht geschafft:
Meldung dass die HW-Config mit TIA gemacht ist (was ja stimmt), und hat den AG-Abzug komplett verweigert.
Geht das nun mit dem TIA als "Momentaufnahme"?
Und wird beim 'AG-Abzug' die CPU gestoppt ?

Letzte Frage:
Habe neben dem NetLink auch noch einen RS232-MPI Adapter von Helmholz (SSW3).
Bei Win XP kann ich den COM-Port einstellen.
Jetzt unter Win 7 finde ich das nicht.
(habe 2 Coms, einen echten (ja gab es noch), und einen USB-RS232-Adapter.)

guna
 
.. Adresse in Windows .. ich erinnere mich !
.. verzweige mittels des Starter in das Windows Menü. ja, kann ich
.. die Runtime zu beenden, ja, da gibt es einen Menüpunkt in der VISU. Sonst Netzaus-ein.
.. verhinderst den Start der Runtime .. (frage: kommt immer ein Win-Startmenü ?) Also normalerweise schon ...
.. Du verwendest TIA, suchst nach erreichbaren Teilnehmern .. habe bisher nur die CPU bekommen. Natürlich musst du dabei Ethernetmäßig auf dem Panel stecken
Das MP277 ist wohl über Profibus angeschlossen
Hmm - kann mich an MPI-Adressen von 15 (CPU) und 31 (Panel?) erinnern.
Frage: wer ist eigentlich MPI 0 ? Das PG? Musst du halt nachschauen, welche Adresse bei deinem Adapter eingestellt wurde, normalerweise ist 0 aber immer für PG reserviert.

.. SIMATIC Automation Tool - das Tool zur Unterstützung bei Inbetriebnahme und Service bei S7-1200, S7-1500
Habe dort ne S7-300 314 - geht auch S7 300/400 ?
Das Tool ist wohl nicht beim Tia13 prof dabei, oder etwa doch, dann wie heist es? Das sollte bei der Erkennung von Netzwerkteilnehmern die u.a. DCP unterstützen keine Rolle spielen, selbst bei Nicht-Siemens Geräten, dir geht es ja "nur" um die IP-Adresse. Da du aber ja offensichtlich Step7 hast, kannst du auch "Ethernet Teilnehmer bearbeiten verwenden".

Achja einen AG-Abzug mit dem Simatic-manager habe ich nicht geschafft:
Meldung dass die HW-Config mit TIA gemacht ist (was ja stimmt), und hat den AG-Abzug komplett verweigert.
Geht das nun mit dem TIA als "Momentaufnahme"?
Und wird beim 'AG-Abzug' die CPU gestoppt ? Ist wohl so, das TIA den SDB irgenwie anders schreibt wodurch Step7 die HW-Konfig nicht lesen kann.

Letzte Frage:
Habe neben dem NetLink auch noch einen RS232-MPI Adapter von Helmholz (SSW3).
Bei Win XP kann ich den COM-Port einstellen.
Jetzt unter Win 7 finde ich das nicht.
(habe 2 Coms, einen echten (ja gab es noch), und einen USB-RS232-Adapter.) Die Unterstützung von seriellen Com-Adaptern wurde von Siemens ab Win7 eingestellt, ist somit also "normal", auch ältere Siemens PC-Adapter aus der vor USB Ära funktionieren nicht mehr.

guna

Grün sind die Antworten.


Mfg
Manuel
 