Hallo liebe User !

Ich benötige Hilfe ein einer Steuerung.

Es geht um eine 135WB Steuerung, CPU 928B.

Diese CPU solle eine zweite PG Schnittstelle bekommen, der leere Einschubschacht ist vorhanden. Welches Interface benötige ich,

und hat jemand von euch so ein Interface (auch) zu Verkaufen ??

Und was soll das kosten ?

Ferner stellt sich die Frage ob nur ein Einschub da reingeschoben wird und dann die Schnittstelle schon laeuft.

Vielen Dank für eine Antwort !

Gruss Günni
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Günni,

wir hatten (als es die alte Firma noch gab) mehrere 928b mit 2. PG Schnittstelle im Einsatz (für Terminal-Anschluss)
das Ding musste nur eingesteckt werden / evtl. DIP Schalter für CPU anders einstellen
siehe Systemhandbuch https://support.industry.siemens.co...155u-systemhandbuch?dti=0&pnid=13967&lc=de-DE Abschnitt 5.11.2, Seite 5-95
und
Programmieranleitung https://support.industry.siemens.co...rogrammieranleitung?dti=0&pnid=13967&lc=de-DE Abschnitt 11.5 Seite 11-20

im Systemhandbuch steht auch die Simatic-Nr für das PG-Modul: 6ES5 752-0AA53

soeben gesehen:
einfach mal die Nr bei Google eingeben - bei der elektrischen Bucht werden einige angeboten

Gruß
Peter
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben