Hallo,

ich habe ein Problem bei der Konfiguration eines CP343-1 in einer S7-300 Konfiguration.
Die Schnittstelle des CP´s habe ich mit einem Profinet Netzwerk vernetzt. Dieses wird mir aber nicht angezeigt wie das PB DP Mastersystem.
Habe bereits mehrmals versucht den CP zu löschen und neu einzufügen.
Kennt jemand eine Lösung zu diesem Problem?

Vielen Dank schon mal im Voraus.


Unbenannt.JPG
 
Hi,

was hast du unter den Einstellungen des CP konfiguriert?
Wenn du auf den CP gehst (PN-io) und rechte Maustaste -> IO-System einfügen sollte das PN System angezeigt werden, der CP arbeitet dann als IO-Controller.
Wenn der CP als IO-Device eingestellt ist dann wird das PN System nicht angezeigt.

Gruß
Christoph
 