    Hallo

    Wir haben von dere S7 noch Bausteine mit direkten Zugriffen auf Lokalvariablen.
    Die würden wir gerne weiterbenutzen

    Z.B.

    L B#16#0
    T LB0

    U Eingang_1
    U Eingang_2
    = L0.0

    U Eingang_3
    U Eingang_4
    = L0.1

    L LB0
    T PAW XY

    Migrieren lassen sich die Bausteine
    Beim Übersetzen mault TIA aber, dass absolute Zugriffe auf Lokaldaten nicht mehr möglich sind.

    Wie macht denn Ihr das?
    Gibt es eine elegante Lösung?
    Auf Schmiermerker wie bei der S5 würde ich gerne verzichten.
    Wer mir hilft, bekommt auch ein Danke
    Zitieren Zitieren TIA Lokalvariablen  

  2. #2
    Registriert seit
    23.07.2009
    Ort
    Österreich
    Beiträge
    2.214
    Danke
    430
    Erhielt 650 Danke für 490 Beiträge

    Standard

    Da du uns nicht verraten hast welche Steuerung du verwendest, können wir natürlich nur raten...

    Wenn es eine S7-1200/1500 ist, dann wäre wohl der Slice-Zugriff etwas für dich.
    https://support.industry.siemens.com.../view/57374718

    Hier noch eine Liste mit Alternativen...
    TIA V13 - Im FB Eingangsword nach Localword übertragen
    Geändert von RONIN (27.09.2016 um 07:29 Uhr)
    If at first you don't succeed, you're not Van Damme!
    ... or maybe using TIA!

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:

    C7633 (28.09.2016)

  4. #3
    C7633 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.10.2010
    Beiträge
    153
    Danke
    180
    Erhielt 10 Danke für 8 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi RONIN

    Vielen Dank für Deine Antwort:

    Der Slice-Zugriff ist eine feine Sache. So sieht das noch eleganter aus, als vorher
    Ganz prima ist natürlich, dass er nur auf den neuen Steuerungen funktioniert.

    Unterbausteine, wie in dem zweiten Link möchte ich nach Möglichkeit vermeiden.
    Mal schauen, es ist ja bald SPS/IPC/Drives.
    Kann ich mal wieder richtig schön bei Siemens aufsprechen
    Am Besten ich gehe vorher am Beckhoff Stand vorbei, und hole mir ein Paar Visitenkarten, die ich dann in der Hand halte
    Wer mir hilft, bekommt auch ein Danke

Ähnliche Themen

  1. Lokalvariablen in Multiinstanzen
    Von Grisu88 im Forum Simatic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 10.01.2013, 16:03
  2. Lokalvariablen in Organisationsbausteinen
    Von Blueglasstalisman im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.08.2011, 14:33
  3. Lokalvariablen im DB weg
    Von Wassermann im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 28.04.2010, 19:35
  4. temporäre Lokalvariablen
    Von Earny im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 08.12.2009, 08:48
  5. Anfangswert einer Lokalvariablen
    Von Earny im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 17.04.2008, 20:16

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •