Hallo!

Bei uns soll demnächst eine Pumpstation (3 Pumpen, bisher über Softstarter, neu dann über Umrichter gestartet; pumpen alle in eine einzige Rohrleitung) erneuert werden, da die Altanlage veraltet ist. Nun ist angedacht, die SPS als S7-1500 mit Modbus/TCP-E/As (vermutlich Wago I/O-System 750 mit Modbus/TCP-Koppler) unter Nutzung der Sprache S7-HiGraph zu realisieren. Bisher lief die Anlage mit einer S7-300 CPU 315-2 DP von 1997, die komplett in AWL programmiert ist (und das nicht sehr Fehlersuchfreundlich). Einen richtigen Feldbus für E/As gab's bisher nicht, war alles zentral an der S7-300 angeschlossen.

Nun bin ich nicht der Projektant und auch nicht der Anlagenerrichter, sondern derjenige, der dann mal die Anlage (elektrisch) betreiben wird. Leider habe ich mit S7-HiGraph und der S7-1500 bisher überhaupt nichts zu tun gehabt und bin daher auf der Suche nach Tipps und Hinweisen bezüglich HiGraph und der S7-1500.

1. Für welche Anwendungsfälle ist S7-HiGraph sinnvoll? Soweit ich das aus der Produktinformation zu S7-HiGraph lese, scheint das ja eher was für Werkzeugmaschinen o. Ä. zu sein, nicht unbedingt für eine Pumpstation im Dauer- oder gelegentlichen Schaltbetrieb.

2. Gibt es S7-HiGraph überhaupt für das TIA-Portal? Meine Suche bei Siemens hat da irgendwie nur recht alte Versionen (V5.3 SP1 von 2009 und älter) zu Tage gebracht.

3. Da als Feldbussystem Ethernet mit Modbus/TCP-Protokoll zum Einsatz kommen soll, hätte ich noch eine Frage: Gibt's hier mögliche Stolperfallen hinsichtlich der Nutzung von Modbus/TCP-Kopplern mit daran angeschlossenen E/As? Modbus/TCP ist bei uns zwar häufig im Einsatz, aber eher zur Kommunikation zwischen einzelnen kleinen Steuerungen (Wago I/O-System 750).

Besten Dank!

Grüße, Xaar.
 
Zuletzt bearbeitet:
Also HiGraph kann man Prinzipiell für alles einsetzen für was man es nutzen möchte (wie S7-Graph).
Bei HiGraph bestand der Gedanke, z.B. eine Maschine bzw. deren einzelnen Funktionen durch Zustände zu beschreiben (daher Zustandsgraph / Petrienetze).
Anschließend werden wieder diese einzelnen Funktionen (z.B. Hydraulikventil) wieder zu Gruppen Zusammnengefasst usw.
Also im Prinzip wird eine Maschine von Detail zum Groben programmiert (Down – Top) und nicht wie normal Top – Down ….
Ein großer Verfechter von HiGraph war Daimler. HiGraph wurde aber irgendwann um 2008 oder o abgekündigt und war ein Zusatzpaket für S7 Classic.
Denke nicht, dass es dies für TIA geben wird … Also man würde heute auf ein Totes Pferd setzen …

Wobei ich mir den Einsatz bei einer Pumpstation auch gut vorstellen könnte ;)
 
Zurück