    Hallo Leute!

    Ich habe wieder mal ein kleines Problemchen

    Ich möchte "Meldegruppen" (denen ich "Bitmeldungen" zugeordnet habe) in der "Meldeanzeige" filtern.

    Also, ich habe mehrere Anlagenbereiche, zu dem jeweils Bitmeldungen zugeordnet werden sollen.
    Dies wird mit einem Panel realisiert, was bedeutet --> mehrere "Meldeanzeigen", auf mehreren Bildern.

    Ich könnte das über "Meldeklassen" realisieren, soviel habe ich schon herausbekommen.

    Nur würde mich interessieren, wie ich das mit "Meldegruppen" mache.

    In der WinCC -Hilfe habe ich herauslesen können, wie ich die projektiere, anlege usw.
    aber leider nicht, wie die ich in der "Meldeanzeige" filter.

    SW: WinCC Professional V13 SP1

    Danke schonmal für eure Hilfe!
    Zitieren Zitieren In "WinCC Professional" V13 SP1" Meldegruppen" in der "Meldeanzeige" filtern  

  2. #2
    Registriert seit
    06.08.2010
    Ort
    Köln
    Beiträge
    170
    Danke
    12
    Erhielt 27 Danke für 22 Beiträge

    Standard

    In der Meldeanzeige wird die Meldeklasse aktiviert (Häkchen setzen) die angezeigt werden sollen.
    Im Flexible V13Sp1 ist die Anzahl der Melkdeklassen begrenzt auf 32 (momentan nicht bestätigtes Halbwissen). Wie das im Prof. aussieht weis ich nicht.
    Wenn man die Meldungen unterteilt in unterschiedliche Klassen, z.B. "Kopplung;Nachricht;Warnung;Fehler;Kritische-Fehler) und das über mehrere Anlagenteile dann stößt man schnell an Grenzen...

  3. #3
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.017
    Danke
    511
    Erhielt 2.648 Danke für 1.910 Beiträge

    Standard

    Ich habe in den Bitmeldungen jeweils einen Störort für die von mit gewünschten Bereiche angegeben.
    Dazu unter Meldeblöcke/Anwenerblöcke einfach zusätzliche Blöcke definieren, falls nciht vorhanden, bei mir z.B. "Störort".
    diese Spalte taucht dann in jeder Meldung mit auf. Dort den Störort eingeben, z.B. "Zelle 1", "Zelle 2", "Allgemein" usw.
    Dann kann man bei Aufruf eines Bildes mit dem Alarmcontrol, dort im Control unter Meldelisten, Selektion..., Textblöcke, "Störort" anhaken und für Suchtext "Zelle 2" eingeben. Das Alarmcontrol filtert dann alle Meldungen und zeigt nur Meldungen an, die als Störort "Zelle 2" angegeben haben.
    Unter Control-Eigenschaften steht dann bei MsgFilterSQL z.B. #VisbleOnly\Text4 LIKE 'Zelle 2'. Hier kann man also auch per Script oder Variable/Button eingreifen.
    Geändert von Ralle (29.09.2016 um 16:08 Uhr)
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:

    kafiphai (10.03.2017)

  5. #4
    Tommy89k ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    08.10.2015
    Beiträge
    17
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    @NBerger:

    Ich hatte vorher die WinCC Advanced Version und dort war es tatsächlich nur bis 32 Meldeklassen begrenzt.
    Jetzt habe ich auf Professional hochgerüstet und dort kam ich über 32 hinaus (bis zu 60 projektiert), kam aber hier noch nicht an die Grenze.

    @Ralle:
    Deine Option werd ich morgen mal austesten!

    Danke euch!

  6. #5
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.017
    Danke
    511
    Erhielt 2.648 Danke für 1.910 Beiträge

    Standard

    Ich sehe gerade, du hast TIA, ich hatte WinCC7.2. Mal sehen, ob es diese Möglichkeit dort noch gibt.
    Man kommt komplett durcheinander mit den ganzen WinCC-Trallala-Versionen.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  7. #6
    Tommy89k ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    08.10.2015
    Beiträge
    17
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich muss ehrlich gestehen, dass ich ein Neuling in der Programmierwelt bin.

    Ich habe gestern den ganzen morgen damit verbracht, mit Siemens zu telefonieren, um überhaupt erst einmal heraus zu finden, wie das mit Lizenzen überhaupt funktioniert!

    Im Support angerufen und dann wurde ich ständig an einen anderen Siemensmitarbeiter verwiesen.

    Es wäre immer nicht ihre "Spezialisierung".

    WinCC flexible ist was anderes, als als WinCC Advanced und das ist wieder was ganz anderes als Professional.

    Ziemlich verwirrend

Ähnliche Themen

  1. TIA "WinCC Professional Runtime" in "PC Station" laden
    Von Tommy89k im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 29.09.2016, 21:45
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.03.2015, 15:04
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.09.2014, 23:34
  4. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.07.2008, 16:31

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •