TIA 0-10V mit SM 334

Jürgen84

Level-1
Beiträge
14
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

habe gerade ein kleines Problem mit der AI- Karte SM334.

Habe 0-10V an den Klemmen angeschlossen, die Spannung lässt sich mit dem Multimeter auch messen. Die Hardwarekonfiguration ist richtig eingestellt.

Anschlussplan:

1 = +24V
9 = Spannungswert +0-10V
11 = Masse und Masse Spannungswert
14 = Masse
15 = Masse
20 = Masse

Im TIA-Portal zeigt es mir mit dem Befehl:

L PEW276

immer 32767 an, egal ob 0 oder 10 V anliegen. Mit der Deklaration als Word zeigt es auch immer den gleichen Wert an.

Grüße
Jürgen
 
Hallo,

Du meinst vermutlich die Baugruppe 334-0KE00 (SM 334; AI4/AO2 x 12 Bit)?

Als Anfangsadresse der Baugruppe ist E 272 eingestellt?
Die HW Konfig ist in die CPU geladen?

Ist Deine "Masse" mit dem - von den +24V verbunden?
Sind die 0-10V richtig herum angeschlossen? (+ an Klemme 9, - an Klemme 11)
Leuchten rote LEDs oder gibt es die Baugruppe betreffende Einträge im Diagnosepuffer der CPU?

Zeigt der Eingang 12-14 das gleiche Verhalten?
Läßt sich an den Analogausgängen 10V ausgeben, und ggf. testweise an den AI wieder einlesen (Brücken 16-9, 17-11, 18-12, 19-14)?
Code:
L PEW276  //AI CH2
L PEW278  //AI CH3

L 27648
T PAW272  //AO CH0
T PAW274  //AO CH1

Harald
 
Zurück
Oben