    Hallo Cassandra, in der Anlage heizen wir zwei bzw. ein linkes und ein rechtes oder nur ein linkes oder nur ein rechtes Bauteil(e). Auf Jeder Seite befindet sich demnach spiegelbildlich die selbige mechanische Anordnung. Von daher auch jeweils ein Anpresszylinder links, rechts.

    mfg Joosy

  2. #12
    Registriert seit
    21.02.2014
    Ort
    Sachsen-Anhalt
    Beiträge
    951
    Danke
    134
    Erhielt 140 Danke für 133 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Bei solchen "Heizbacken"-Anwendungen habe ich das beschriebene Problem eigentlich nur, wenn der Temperaturfühler zu dicht an der Arbeitsfläche (=wärmeabgebende Fläche) montiert ist oder das Material/ die Konstruktion der Heizbacke hohe Wärmeübergangswiderstände aufweist.

    Für genannte Standardanwendung scheint mir Deine Reglerabtastzeit viel zu kurz.