Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12

Thema: Heizregelkreis

  1. #11
    Joosy ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.02.2012
    Beiträge
    86
    Danke
    14
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Cassandra, in der Anlage heizen wir zwei bzw. ein linkes und ein rechtes oder nur ein linkes oder nur ein rechtes Bauteil(e). Auf Jeder Seite befindet sich demnach spiegelbildlich die selbige mechanische Anordnung. Von daher auch jeweils ein Anpresszylinder links, rechts.

    mfg Joosy

  2. #12
    Registriert seit
    21.02.2014
    Ort
    Sachsen-Anhalt
    Beiträge
    1.270
    Danke
    204
    Erhielt 205 Danke für 189 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Bei solchen "Heizbacken"-Anwendungen habe ich das beschriebene Problem eigentlich nur, wenn der Temperaturfühler zu dicht an der Arbeitsfläche (=wärmeabgebende Fläche) montiert ist oder das Material/ die Konstruktion der Heizbacke hohe Wärmeübergangswiderstände aufweist.

    Für genannte Standardanwendung scheint mir Deine Reglerabtastzeit viel zu kurz.
    Geändert von weißnix_ (03.10.2016 um 11:21 Uhr)

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •