Step 7 Step 7 Hardware Konfig Unterschiede Online / Offline

Tommy1981

Level-2
Beiträge
76
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

hatte schon mal jemand das Problem dass er die Meldung "Ihre gespeicherte Konfiguration unterscheidet sich vom Zielsystem" Option: die gespeicherte Konfig verwenden oder in PG zu laden, bekommen hat, sich aber zu 100% sicher ist das offline / online die Konfiguration gleich ist?

Ich mache seit drei Wochen eine IBN einer fehlersicher CPU315- PN/DP und jetzt ist mir wiederholt aufgefallen dass diese Meldung kommt wenn ich die Hardware online beobachte möchte, lade dann die Hardware wieder neu, dann ist die Meldung erstmal weg, und wenn ich dann ein paar Tage später wieder online gehen möchte kommt wieder diese Meldung.

Gruss
T.Ladwein
 
Hallo Tommy1981

jap das Thema kenn ich. Hab nur leider auch noch keine Lösung gefunden vermute schon fast das hängt mi pdiag oder dem Wincc Visu zusammen aber genaue Ursache hab ich auch noch nicht gefunden.

Mit freundlichen Grüßen tia
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hast du denn schonmal einen Vergleiche gemacht, ob es da wirklich keine Unterschiede gibt?

GGf. Station in PG laden in ein anderes Projekt, dann HW-Konfig von beiden Stationen als Textdatei exportieren und diese dann vergleichen.
 
Hallo Thomas 2.1

ich kann für mich sprechen bei online Offlinevergleich der SDB´s tauchen meist unterschiede bei der Profinet (Ethernet) Konfiguration.
Bei laden in Station und beim Text Datei vergleich tauchen meist keine unterschiede auf das ist meist das Mysteriöse daran.
Ein Ticket bei Siemens hat außer das Übliche wie Firmwareupgrade laden und co nichts gebracht.
Wie gesagt was mir halt aufgefallen ist das Problem tritt häufig auf wenn an den WinccFelx Panels was gemacht wurde (neue Bilder gezeichnet und Störungen Programmiert)

MFG TIA
 
Nutzt ihr dabei eine Funktion wie Direkttasten? Dann damit ist das Panel ja als Device an die CPU gebunden.
Vielleicht wird dann beim Übersetzen auch die CPU-Konfiguration übersetzt. Das sollte sich eigentlich am Zeitstempel der Systemdatenbausteine erkennen lassen..
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mhhh sehr mysteriös. Also bei meine Problem kann es jedenfalls weder an WinCC / flex. oder Pdiag liegen, weil beides nicht verwendet wird. Zur Visu wird ein eaton Panel benutzt.
Und Direkttasten werden auch nicht benutzt.
 
Ich hatte wegen einem ähnlichen Fall mal mit Siemens Kontakt aufgenommen.
Damals hatte man mir gesagt, dass Online/Offline Unterschiede dadurch vorkommen können, dass die Konfiguration mit einem PG auf das AS geladen wurde, welches zum aktuell betrachtenden PG unterschiedliche Softwarepaketen hatte.

Das soll wohl heißen, dass auch wenn die Step 7 Version die selbe ist, schon ein Update von nur einem ebenfalls installierten Paket, dafür sorgen kann, dass die Konfiguration Unterschiede aufweist.

Seltsamerweise trat dies bei uns auch immer nur bei diesem einen Projekt auf. Wir wissen nicht ob das erneuern des Hardwarekatalogs oder sogar schon das verschieben eines Bauteils in der Hardwarekonfig etwas damit zu tun haben.
Bei anderen Projekten haben wir jedenfalls niemals diese Probleme gehabt.
CPU war eine 319 und die angeschlossene Hardware bestand aus 4 Sinamics Umrichtern, 4 Leuze Wegerfassungssystemen und mehreren ET200 Modulen.
 
Hallo Beisammen
also die Info von Zombie habe ich von Siemens nicht erhalten wie gesagt wir haben das Thema nur bei SPS mit Visu ( wie gesagt meist Wincc Panels) was ich mir schon gedacht habe wenn eine Wincc Visu ins Visu gezogen wird und im Netpro angebunden wird dann soll Mann die Hardware der CPU nochmal übersetzen ( das haben wir aber nicht ist eine Unternehmensentscheidung) das hier evtl auch beim anbinden der Panels CPU intern noch was an der HW geändert wird. Wie gesagt Siemens lässt sich darüber nicht aus.

Mit freundlichen Grüßen Tia
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Noch gar nicht eingegangen wurde bisher darauf es es sich um eine F - Steuerung handelt. Gefühlt würde ich meine dass ich das Problem bei F Steuerungen schon öfters hatte. Kann es nicht möglich sein, dass wenn man Änderungen am Safety Programm vornimmt dass Einfluss auf die Hardware Konfig hat deshalb der Unterchied angezeigt wird?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Draco,

so mehr oder minder
Wir haben so einen Firmenstandard, und in dem Steht die WINCC Flex Projekte sind zwar in das "Normale Projekt zu Integrieren aber im Net Pro nicht an den Bus der CPU anzubinden" Warum das so ist konnte mir bis jetzt niemand erklären aber was da drinnen steht ist bei uns in Stein gemeißelt und wird nur geändert wenn es wirklich nicht mehr anders geht.
Mir ist es halt aufgefallen das es oft nach ändernungen im WIN CC Flex zu den besagten unterschieden kommt und immer in SDB´s die für Profibus oder Profinet Kommunikation zuständig sind.

MFG TIA
 
Hallo Draco,

so mehr oder minder
Wir haben so einen Firmenstandard, und in dem Steht die WINCC Flex Projekte sind zwar in das "Normale Projekt zu Integrieren aber im Net Pro nicht an den Bus der CPU anzubinden" Warum das so ist konnte mir bis jetzt niemand erklären aber was da drinnen steht ist bei uns in Stein gemeißelt und wird nur geändert wenn es wirklich nicht mehr anders geht.
Mir ist es halt aufgefallen das es oft nach ändernungen im WIN CC Flex zu den besagten unterschieden kommt und immer in SDB´s die für Profibus oder Profinet Kommunikation zuständig sind.

MFG TIA


Echt? Sowas gibt es? Bei und gibt der Kunde den Standard vor und wir richten uns danach.
 
Hallo Tommy,

ich bin Instandhalter also mehr auf der Aufragnehmer Seite tätig und wir geben diesen Standard vor.
Daran sollten sich dann mehr oder weniger die Lieferanten daran halten.

MFG TIA
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir haben so einen Firmenstandard, und in dem Steht die WINCC Flex Projekte sind zwar in das "Normale Projekt zu Integrieren aber im Net Pro nicht an den Bus der CPU anzubinden" Warum das so ist konnte mir bis jetzt niemand erklären aber was da drinnen steht ist bei uns in Stein gemeißelt und wird nur geändert wenn es wirklich nicht mehr anders geht.
Dann funktioniert kein S7-Routing und keine symbolische Anbindung der HMI-Variablen. Ich kann mir kaum vorstellen, daß sich irgendein Lieferant an diese sinnfreie Vorgabe hält.

Harald
 
Bei mir passierte es wenn man die HW Konfig änderte und mit einer Variablentabelle online war. Beim nächsten ändern ist die Meldung gekommen das es Unterschiede gibt.
 
Zurück
Oben