TIA AG Abzug mit TIA V13 von AG mit V11

Beiträge
431
Reaktionspunkte
18
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

ich versuche gerade einen AG Abzug von einer S 7 1200 mit TIA V13 zu vollenden. Ich habe das schon öfter gemacht und es hat auch funktioniert.
Jetzt ist es aber so, das dass Projekt im AG mit TIA V 11 erstellt worden ist und meine Version am PG ist V13. Ich kann keinen Download vom AG machen weil das TIA mit der Fehlermeldung (Andere Staep 7 Version V11 und V13) abbricht.

Meine Vorgehensweise war immer so.
Zuerst erreichbare Teilnehmer, dann Projekt anlegen, eine nicht spezifizierte CPU einfügen, in der Hardwarekonfig dann auf ermitteln drücken, dann wirdf die CPU online mit der nichtspezifizierten abgegelichen, dann übersetze ich das Projekt.
Dann gehe auf (online verbinden), jetzt lade ich vom AG ins PG, passt Projekt ist da.

Jetzt funktioniert es anscheinend nicht, weill ich Versionsunterschiede habe. TIA V11 habe ich nicht.

Kann doch nicht sein das es nicht funktioniert.

Wisst ihr da einen anderen Lösungsweg ausser es mit TIA V11 zu versuchen?


Vielen Dank.
 
Ich habe ein fast längliches Problem:
Ich soll eine kleine Änderung an einem V12 Projekt machen.
Ich habe aber nur V13 , für mich kein Problem ich kann ja das Projekt von
V12 -- > auf V13 hochrüsten. Kann ich aber auch wieder als V12 in die SPS speichern?
Ich weiß das der Maschinenerbauer nur Tia V12 hat , und der möcht da auch wieder dran …..
 
Hi,

nein das geht nicht, hochgerüstet ist hochgerüstet!
Die geladenen Daten sind auch nicht mehr V12 kompatibel.
Allerdings gibt es einen Kompatibilitätsmodus für V12 in V13, dann wird das projekt auf V12 SP1 hochgezogen und kann auch wieder mit V12 SP1 weiterbearbeitet werden.

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Konnte man sich nicht eine V11 Version runterladen und dann mit einer Testlizenz arbeiten?

Ich bekomme gerade echt Fracksausen, denn wir haben noch ein V11 Projekt und haben alle PG's auf V13 hochgerüstet. Heißt das nun dass wir ein Projekt das mit V11 erstellt wurde zwar in V13 "hochrüsten" können, aber nicht mehr auf die SPS bekommen?
 
Zuletzt bearbeitet:
@zombie

Auf die sps kommst du schon wenn du das aktuelle Projekt auf v13 hochrüstest. Nur in meinem fall ist kein Projekt als v11 gespeichert (Schlamperei der Datensicherung) also wollte ich einen ag Abzug eines v11 Projektes auf dem ag in ein v13 pg machen, das klappt nicht. Wenn man seine Projekte sauber sichert dann hat man das Problem nicht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du könntest das Projekt noch auf Programmkarte umstellen.
Das bedeutet du steckst eine Leere Programmkarte in die CPU. Das aktuelle Programm wird auf die Karte kopiert und läuft von nun an von der Karte.
Damit kannst du dann aber die Karte in dein PG stecken und die Daten auf den PC kopieren als Sicherung.
Die Karte muss aber dann wieder in die SPS da diese nur noch mit Karte läuft.

Mit der Karte ist eh besser die braucht man dann bein einem Hardware defekt nur in die neue SPS stecken und weiter gehts.

zu den TIA Versionen habe ich immer in einer VM installiert und behalte dann die verschiedenen TIA Versionen für den Fall das ich an ein Projekt mit älterem Stand ran muss.
Leider haben wir aber erst mit V13 angefangen Projekte auszuliefern. Also kann ich dir auch nicht mit einer älteren Version helfen.

Gruß

Jens
 
Gibt es mitlererweile was neues ?
Ich wolte an einer CPU1212C nur mal schnell
- ein Datenbaustein auslesen und sichern
- Zählerstände aufschreiben

Da habe ich wieder vor schnell was versprochen.:sb7:
Problem :
Projekt ist mit V11 geschrieben worden

Auf meinem Rechner mit Win8.1 habe ich
- V13
- V14
- Das Projekt von damals in V11

Projekt hochrüsten auf V13 geht
Laptop verbindet sich aber nicht mit der CPU
TIA stürzt ab bzw. tut nix mehr bei Teilnehmer suche.

Habe ich ein Changs ohne ein installiertes TIA V11
(V11 kann ich vermutlich nicht mal unter Win8.1 inhalieren)

Danke Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mir ist keine Möglichkeit bekannt. Hatte mal rumprobiert, mit V14 auf eine mit V12 programmierte CPU1214 FW3.x zu kommen, ohne Erfolg.
Konsequenz: V12, V13 (fürs hochrüsten) und V14 parallel installiert, allerdings nur Basic. Wenigstens klappt das soweit.

Laut Kompatibilitätsliste läuft V11 nur unter WIN7, und je nach SP-Stand auch nur unter WIN7-32.

Gruß und viel Spass.
 
Alles separat in eine VM installieren.
Dann kann man immer das TIA nutzen was bei Erstellung des Projekts genutzt wurde.

Gurß

Jens
 
Hallo zusammen,

möchte das Thema nochmals aufgreifen:
Habe hier eine V15.1 und ein erstelltes Projekt in V15.
Nicht einmal das lässt sich aus dem AG wie oben beschrieben laden.
Gibt es hierzu was neues?

VG
NSN
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Gibt es hierzu was neues?
Nein, es geht nicht. Wenn du zurückladen musst, dann brauchst du die V15.

Welche Varianten stehen Ihnen in STEP 7 (TIA Portal) für den Upload zur Verfügung, wenn die Projektversion in der CPU nicht mit der Version auf Ihrem PG/PC übereinstimmt?


1678973670431.png

LegendeAktionEinzelschritte
LSie wollen die Software von einem Gerät in Ihr Projekt laden.
  1. Öffnen Sie Ihr Projekt.
  2. Schalten Sie in die Online-Ansicht.
  3. Markieren Sie in der Projektnavigation die PLC-Station, von dessen Gerät Sie die Projektdaten laden wollen.
  4. Führen Sie den Menübefehl "Online > Laden von Gerät (Software)" aus.
  5. Folgen Sie der Menüführung.
NSie wollen von einem Gerät die Hardwarekonfiguration und die Software als neue Station in den Projektordner laden.
  1. Markieren Sie in der Projektnavigation den Projektnamen.
  2. Wählen Sie den Menübefehl "Online > Laden des Geräts als neue Station (Hardware und Software)...".
  3. Folgen Sie der Menüführung.
Hinweis
Der Name einer Station wird von der PLC mit geladen. Überprüfen Sie den Stationsnamen des Gerätes. Wenn dieser Stationsname bereits in Ihrem Projekt vorhanden ist, müssen Sie ihn ändern, ansonsten wird der Ladevorgang abgebrochen.
SSie wollen von einem Gerät die Hardwarekonfiguration und die Software in den Projektordner sichern.
  1. Erstellen Sie vor der Aktion eine identische Gerätekonfiguration im Projektordner.
  2. Markieren Sie in der Projektnavigation die PLC-Station.
  3. Wählen Sie den Menübefehl "Online > Sicherung von Online-Gerät laden".
  4. Folgen Sie der Menüführung.
Hinweis
Es wird eine 1:1 Kopie der markierten Onlinestation erstellt und im Ordner "Online-Sicherungen" Ihrer PLC-Station inklusive Datum und Uhrzeit abgelegt. Mehrere Sicherungen sind möglich. Sie können die Sicherung nicht editieren. Die Sicherung können Sie später wieder in das Gerät übertragen, um den aktuellen Zustand wiederherzustellen.
USie wollen eine "Nicht spezifizierte S7-1500 CPU" in Ihren Projektordner einfügen.Informationen und eine Anleitung finden Sie unter der Beitrags-ID 41885693.
 
Zuletzt bearbeitet:
möchte das Thema nochmals aufgreifen:
Habe hier eine V15.1 und ein erstelltes Projekt in V15.
Nicht einmal das lässt sich aus dem AG wie oben beschrieben laden.
Gibt es hierzu was neues?
nöö... Grundsätzlich:
- immer mit dem originalen Projekt arbeiten, nie aus der SPS auslesen
- immer mit der identischen ursprünglichen TIA Version arbeiten, nie hochrüsten
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
eigentlich gibt es nicht wirklich Varianten
Zumindest bis V14SP1 gar es mal ein paar Varianten. Probiert habe ich es noch nie....
also nur eine, nämlich IMMER die identische TIA Version zu nutzen
Das macht natürlich am meisten Sinn. Auch wenn es freigegeben wäre, ich würde es mich an einer laufenden Maschine nicht trauen.
 