Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15

Thema: FB IN/OUT SPS geht auf STOP

  1. #11
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    9.418
    Danke
    800
    Erhielt 2.773 Danke für 2.240 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hast Du in dem FB vorher am AR2 oder am DI-Register gefummelt?
    Wie heißt die Diagnose-Meldung korrekt? Und die Meldung davor?

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  2. #12
    BlackDice ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.09.2016
    Beiträge
    29
    Danke
    6
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

  3. #13
    BlackDice ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.09.2016
    Beiträge
    29
    Danke
    6
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ja hab in den Netzwerken davor Adressen ins AR1 und AR2 geschrieben

  4. #14
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    9.418
    Danke
    800
    Erhielt 2.773 Danke für 2.240 Beiträge

    Standard

    In als "multiinstanzfähig" markierten FB darf das AR2 nicht verändert werden, weil dies den "Anker" zur eigenen Instanz enthält. Muß man das AR2 verändern, dann den Inhalt des AR2 vorher sichern und VOR Zugriffen auf die Instanzvariablen wiederherstellen.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:

    BlackDice (04.10.2016)

  6. #15
    BlackDice ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.09.2016
    Beiträge
    29
    Danke
    6
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke. Das war der Fehler

Ähnliche Themen

  1. SPS geht in Stop
    Von Fidibus im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.08.2011, 18:22
  2. SPS geht in Stop, wenn DP Slave getrennt wird
    Von superkato im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.05.2011, 11:58
  3. SPS geht bei profibus reset auf stop?
    Von bacardischmal im Forum Feldbusse
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 09.06.2008, 17:32
  4. nach ersten Schleifendurchlauf geht SPS in STOP
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.05.2005, 13:13
  5. CPU 314 geht immer wieder auf Stop
    Von hubert im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 18.04.2005, 12:31

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •