-> Hier kostenlos registrieren
https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109478459
Folgendes Verhalten wurde mit der FW 2.1 geändert (alle CPUs):
Folgendes Verhalten wurde mit der FW 2.1 geändert (alle CPUs):
- Peripheriedirektzugriffe, die als Eingangsparameter an Bausteinen verschaltet sind, führen beim Auftreten eines Peripheriezugriffsfehlers nicht mehr dazu, dass der Baustein nicht mehr durchlaufen wird. Stattdessen wird mit dem Ersatzwert des Signals im Baustein gearbeitet.