TIA Wie umgeht TIA v14 sich mit projekte erstellt mit v13 ?

Beiträge
8.331
Reaktionspunkte
1.899
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Thema ist von diesen Thema abgeleitet:
http://www.sps-forum.de/simatic/84358-ag-abzug-mit-tia-v13-von-ag-mit-v11.html

Wenn wir jetzt TIA auf v14 hochrüstet, wie dann mit ältere Projekte ?
Mit TIA v14 sind auch neue Firmware-Versionen freigegeben. Kann man in v14 mit die Vorgänger-Firmware versionen weiter arbeiten ?
Oder muss die CPUs absolut auf den letzten Firmwarestand gebracht werden ?
Wie mit AG-Abzug von ein Projekt erstellt mit v13 ?

Ich habe leider noch kein Mögligheit es selber zu testen. Will aber gerne das es keine "Überraschungen" kommt.
 
Die V14 unterstützt die gleiche Geräte und Firmwarestände wie auch in der V13. Nur ein paar neue sind dazu gekommen (bspw. FW2.0).
Ältere Projekte müssen von V13 SP1 auf V14 hochgerüstet werden und mit einer V13 kommt man auch nicht mehr an eine CPU, welche mit V14 geladen wurde.
AG-Abzug weiß ich nicht, vermute aber, dass der V13-Abzug inkompatibel ist.
 
Da kommen mir auch noch gleich 2 weitere Fragen.
Wenn ich eine Anlage projektiert mit V13 und das Projekt als V13 vorliegen habe, selbst mir aber die V13 nicht kaufen möchte, sondern gleich die V14, kann ich dann die Aktualdaten der Steuerung retten, bevor ich das frisch übersetzte Programm in V14 hochlade?
Wie funktioniert der AG-Abzug generell bei TIA?
 
Ämmm, das wiederspricht sich selber was du schreibst, teilweis.
Die V14 unterstützt die gleiche Geräte und Firmwarestände wie auch in der V13. Nur ein paar neue sind dazu gekommen (bspw. FW2.0).
Ältere Projekte müssen von V13 SP1 auf V14 hochgerüstet werden und mit einer V13 kommt man auch nicht mehr an eine CPU, welche mit V14 geladen wurde.
AG-Abzug weiß ich nicht, vermute aber, dass der V13-Abzug inkompatibel ist.
Also, entweder werden die alte Firmware versionen unterstützt, oder auch nicht und die CPUs müssen hochgerüstet werden.
Nun bin ich erst verwirrt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ne das widerspricht sich nicht :p Hab nur nicht deutlich geschrieben.

Das Projekt muss hochgerüstet warden, die CPUs können aber mit der gleichen, alten Firmware weiterbearbeitet warden.
Edit: also die Projektdatei aufm Rechner mit TIA.
 
Ne das widerspricht sich nicht :p Hab nur nicht deutlich geschrieben.

Das Projekt muss hochgerüstet warden, die CPUs können aber mit der gleichen, alten Firmware weiterbearbeitet warden.
Edit: also die Projektdatei aufm Rechner mit TIA.

Falsch!
S7-1200 V1.0 werden nicht mehr unterstützt, die CPU muss vorher im Projekt V13 hochgerüstet werden!
Und eine andere baugruppe auch nimmer.

Genaue Informationen bekommt zu dem Thema hier:
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109476392
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ok, da hab ich was dazu gelernt.
Aber ehrlich gesagt hatte die FW 1.0 von der S7-1200 auch nur spärliche Funktionen.
Da würde ich jedem das Hochrüsten empfehlen ;)
 
ja nur ist das hochrüsten verbunden mit dem Kauf eine 24 MB MemCard deswegen wurde das vielmals nicht gemacht, und wenn ne Anlage einmal läuft mit V1 dann tut sie das auch ohne ein FW Update nur im Servicefall wird es dann sehr haarig mit V14.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Thomas,

nach der Migration muss das gesamte Projekt neu geladen werden!

Aktuallwerte bzw. Einstellwerte sollten vor der Migration gesichert werden.

Ich habe in der laufenden Woche zwei Anlagen hochgenommen, und das ging problemlos.

Bei den Anlagen sind wir aber noch in der Inbetriebnahme.

Es sind allerdings beide 1500 (1513/1517)

TIA14 fühlt sich mit 16GByte Ram wesentlich schneller an. Noch keine Abstürzte.

Harald
 
Ok, aber geht das, wenn ich ein Projekt mit V13 geerbt habe, aber nur die V14 habe (neu mit V14 einsteige)?
-> siehe #post634975
Kaufen ist in dem Fall nicht das entscheidende Kriterium, mit der V14 Lizenz kannst du auch V13/12/11 (legal) betreiben.
Die Frage ist also eher ob du V13/12/11 installieren willst ... downloadbar sind die Setups ja problemlos bei Siemens.
Beim regulären Upgrade wird aus altem V13 Key + V14 Upgrade Key ein neuer V14 Key.

Wenn du in der Verlegenheit bis, das du "alte" Projekte pflegen musst, dürfte also sehr lange Zeit an V13 überhaupt kein Weg vorbei führen.
Solltest du dabei noch Features wie Aktualwertsicherung benötigen, solltest du eigentlich diesselbe Major Version benutzen wie der Ersteller seinerzeit.

Mfg
Manuel
 