Wenn man sich das so recht überlegt, hat Siemens indirekt die
Alarm OBs teilweise auf Eis gelegt, dafür waren die doch mal gedacht.
Der zuständige Fehleralarm-OB (OB122) wird aufgerufen. (Es wird auch ein Ersatzwert gebildet.)
Es wird lediglich nicht mehr der Baustein aufgerufen, bei dessen Zusammenstellung der Übergabeparameter der Fehler auftrat.

Harald
 
Der zuständige Fehleralarm-OB (OB122) wird aufgerufen. (Es wird auch ein Ersatzwert gebildet.)
Es wird lediglich nicht mehr der Baustein aufgerufen, bei dessen Zusammenstellung der Übergabeparameter der Fehler auftrat.

Harald

ich dachte der würde nicht mehr kommen, also gibt es eine Lössung.
Im OB122 muss ausgewertet werden ob es eine Störung gibt, bei
einer Störung darf der betroffende Baustein nicht mehr ausgeführt werden.

Eine S7-1500 ist keine S7-300, Siemens hat niemals behauptet das sich
Classic Programme in die neuen Steuerungen oder Panles 1:1 Imgrieren lassen.
Es gab (zumindestens bei mir) immer der hinweis das evtl nachgearbeitet werden
muss.

Das war auch schon so bei S5 nach S7 und das wird auch so sein bei allen was mal
nach TIA kommen wird.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei der Migration von S7-300/400 zu S7-1500 gibt es aber keinen Hinweis, daß nachgearbeitet werden muß.
Ich schätze, das hat Siemens bis vor kurzem selber noch nicht gewußt, daß da ein Systemverhalten geändert ist ;)

Harald
 
Der zuständige Fehleralarm-OB (OB122) wird aufgerufen. (Es wird auch ein Ersatzwert gebildet.)

Der OB122 wird aber nur aufgerufen, wenn er vorhanden ist. Wenn er nicht vorhanden ist, geht lediglich die Fehler LED an und die CPU bleibt in RUN !!!

@RN Siemens wirbt schon mit einer Migrationsfähigkeit von 300->1500 !

Weiterhin ist diese GRAVIERENDE Veränderung im Verhalten der 300er zur 1500er nirgends dokumentiert...

Ich kann natürlich alles Prüfen, ob sich im Verhalten was geändert hat...

also:

U E0.0
UN E0.1
= ?????????????

viel Spaß.
 
Bei der Migration von S7-300/400 zu S7-1500 gibt es aber keinen Hinweis, daß nachgearbeitet werden muß.

zumindes keinen konkreten Hinweis zum PEW-Problem.

Es gibt nen allgemeinen Hinweis, dass man sein migriertes Programm besser nochmal testen sollte, bevor man es in die Anlage einspielt... Aber der kommt immer, unabhängig ob ich PEW verwende oder sonstwas mache...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich kann natürlich alles Prüfen, ob sich im Verhalten was geändert hat...

also:

U E0.0
UN E0.1
= ?????????????

Ganz ehrlich das mußst du auch, es ist eine andere Welt.

Das ist doch wahrscheinlich eines der Hauptprobleme von TIA,
das Siemens nicht 100% alte Zöpfe abschneiden kann, weil irgendwer
ein Programm aus der S5 Welt auf einer 1500 laufen lassen möchte.

Jeder etwas größere Kunde kommt an und fordert, "ich will" ... "wir müssen",
dann kommt halt so ein Murks dabei raus.

@ducati, schmeiß dein Programm weg oder kauf eine 300 er.
 
Wenn der OB122 vorhanden ist wird er aufgerufen und wenn nicht bleibt sie in Run???
Das wird ja immer besser. Ich werde auf der SPS Drives mal Siemens darauf ansprechen.
Ich hoffe dass ein sogenannter alter Hase vor Ort ist, also nicht einer der mir was von
Time-to-Market, one-for-all oder digital Enterprise erzählt.
 