Welches Protokoll spricht die AS511 einer S5 ?

Lars Weiß

Level-3
Beiträge
1.265
Reaktionspunkte
264
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Jungs,

ich hab da mal eine Frage: Welches Protokoll spricht die AS511-Schnittstelle einer S5 ?! Wäre es möglich mit einer S7 und entsprechenden CP (340 oder so) über die Programmierschnittstelle einer S5 in deren DB´s zu lesen und zu schreiben ?
Ziel ist die Anbindung eines S5-Prozessor der nicht von Siemens ist (an den ich auch keine CP´s stecken kann) an eine S7.

Gruß
Lars
 
Hallo,
Armand schrieb:
Welches Protokoll spricht die AS511-Schnittstelle einer S5 ?
Das Protokoll heisst, wie sollte es auch anders sein, ganz einfach : AS511
Es ist nicht von Siemens offengelegt, also quasi Verschlussache. Dein Vorhaben wird also nicht einfach zu realisieren sein ohne Kenntnis des AS511-Protokollrahmens. Selbst mit Kenntnis des AS511 Protokollrahmens gilt es bestimmte Kriterien wie QVZ (Quittungsverzugszeit), ZVZ (Zeichenverzugszeit) etc. einzuhalten. Man muss den Protokollrahmen quasi im STEP7-Programm durch Aufrufe von Send- und Receive-Bausteinen nachbilden. Ob das wirklich alles funktioniert, da stelle ich mal ein grosses Fragezeichen hin ????
Kurzgefasst, vergiss es ....
Vielleicht gibt es andere Lösungen, z.B. AS511 OPC-Server von Merz mit dem Umweg über einen PC.
Oder Rainer Hönle von Deltalogic hat da vielleicht einen passenden Vorschlag in seiner Produktpalette (mal den Ball an Rainer rüberwerfe...).

Gruss
Question_mark
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Armand schrieb:
Ziel ist die Anbindung eines S5-Prozessor der nicht von Siemens ist (an den ich auch keine CP´s stecken kann) an eine S7.
Von wem ist die S5 dann? Und in welcher Ausführung?

Question_mark schrieb:
Oder Rainer Hönle von Deltalogic hat da vielleicht einen passenden Vorschlag in seiner Produktpalette (mal den Ball an Rainer rüberwerfe...).
*Ball auffang* Wenn ein PC mit ins Spiel kommen kann, dann wird das Ganze ziemlich einfach. Mit Tools aus unserem Hause sind folgende Lösungen denkbar: Entweder a) ACCON-AGLink Einzellizenz verwenden und ein einfaches Gateway programmieren: Lesen von der einen CPU und Schreiben auf die andere CPU und umgekehrt. Oder b) unseren S7/S5-OPC-Server. Dort müßte die Gateway-Funktionalität in den Client ausgelagert werden.
 
Rainer Hönle schrieb:
Von wem ist die S5 dann? Und in welcher Ausführung?

*Ball auffang* Wenn ein PC mit ins Spiel kommen kann, dann wird das Ganze ziemlich einfach. Mit Tools aus unserem Hause sind folgende Lösungen denkbar: Entweder a) ACCON-AGLink Einzellizenz verwenden und ein einfaches Gateway programmieren: Lesen von der einen CPU und Schreiben auf die andere CPU und umgekehrt. Oder b) unseren S7/S5-OPC-Server. Dort müßte die Gateway-Funktionalität in den Client ausgelagert werden.

Automatisierungsprozessor AP850 der Fa IDS aus Ettlingen, kompatibel zur 135U.
Lösung mit PC: Undenkbar, das will der Kunde nicht.
Lösung Inat: Habe ich auch schon drüber nachgedacht, so wird es dann wohl auch kommen.
Ich hab immer gedacht die S5 würde 3964r schwätzen, aber das war dann wohl keiner.
 
vielleicht hilft dir das weiter.
leider in italienisch
 

Anhänge

  • as511ita.zip
    2,1 KB · Aufrufe: 49
Rainer Hönle schrieb:
Nur über entsprechende Kommunikationsprozessoren wie z.B. CP524 und CP525. Vielleicht hat die AP850 hier allerdings mehr Möglichkeiten.

Der kann nix. Nur hat er eine serielle Schnittstelle so das man sich den TTY-Wandler sparen kannn.

@Volker: Danke, ich zieh mir das mal in ruhe rein.
 
An den S5-LAN (oder den baugleichen ACCON-S5-Lan) habe ich auch schon gedacht. Dieser kann auch das S5-TCP/IP-Protokoll und könnte somit wahrscheinlich mit einer CP 343-1 kommunizieren. Der S5-Lan funktioniert nur an TTY-Schnittstellen. Diese hat die verwendete SPS nicht.
 
Das S5-LAN-Modul gibt es auch ab Werk mit einer integrierten RS232-Schnittstelle. Das Modul ist zwar immer noch 15polig hat aber wie bei RS232 üblich RxD, TxD und GND-Pin.
Somit kann man es selbst adaptieren und entsprechend mit jeder Baugruppe die AS511 spricht, verbinden.
Wobei vorab zu prüfen ist ob die Schnittstelle der Karte auch wirklich 100% kompatbel zu AS511 ist und alles unterstützt wie es eine PG-Schnittstelle einer S5-SPS macht.
 
Zurück