TIA Sinamics Parameter mit CPU315 austauschen

Malte Hamann

Level-1
Beiträge
48
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen,

ich hab da mal ein Problem Wir sollen in einer Anlage an einem Sinamics G120 die Hochlaufzeit vom TP über S7 einstellbar machen!
Ich habe die Telegramme jetzt nach solch ein Wert durchsucht, habe aber leider nichts gefunden oder über sehen (hoffe ich)!

Kann mir einer helfen? wo ich den Parameter Hochlaufzeit über PN Telegramm einstellen kann?!


Hardware:

CPU 315 2-PN/DP
TP1500 Comfort
Sinamics G120 mit CU240E-2PN

TIA V13.1

Gruß Malte
 
Hallo,

die Hochlaufzeit wird meines Wissens nach nicht im Telegram übertragen.
Dazu musst du entweder den parameter im Antrieb mit den Funktionen RDREC und WRREC lesen/schreiben, oder du erweiterst das Telegram und überträgst den Wert vom Sinamcis darin (BICO Verschaltung zu Telegramerweiterung)

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Christoph

erst mal danke für deine Hilfe! Die Telegramm Erweiterung ( Freies Telegramm) habe ich schon durchsucht aber leider nichts gefunden!?
Ich hoffe ich habe es nur Übersehen!

Gruß Malte
 
Hi,

denke nicht das du was übersehen hast.
Du must selber dafür sorgen das die relevanten Parameter die du brauchst über die Telegrammverlängerung transportiert werden, das geschieht nicht automatisch!

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Weißt du was BICO ist bzw. bedeutet?
BICO steht für die Verschaltung von SINAMCIS Parametern .
Du must einfach die Parameter für die Hochlaufzeit mit den PZD Verschalten die für die Telegramverlängerung angelegt wurden.

Welche Parameter sind es also die du verschalten willst?

Gruß
Christoph
 
So wirklich weis ich nicht was ich da machen soll.... bisher haben mir immer die Standard Telegramme gereicht. oder das Freie Telegramm um mir noch so was wie Leistung anzeigen zu lassen.
Aber so was wie Hochlaufgeber Hochlaufzeit (p1120) und Runterlaufzeit (p1121) habe ich noch nie gebraucht in der SPS.

Und jetzt sollen die Beiden Parameter von der S7 Seite geändert werden! Aber Wie verschalten?

Gruß Malte
 
Hi,

ok das sind leider keine Verschaltbaren parameter, du bekommst diese also nicht auf das Telegramm.
Da hilft nur noch der Weg über die Funktionsbausteine WRREC um diese Parameter per DPV1 Dienst zu ändern.

Gruß
Christoph
 
Hallo,

verstehe die Frage jetzt nicht ganz.
DPV1 ist der azyklische Kanal zum Sinamics der ist unabhängig vom eingestellten Telegramm, es werden auch keine zusätzlichen Datenbereiche dafür gebraucht.
Schau mal in die Beschreibungen der genannten Bausteine da wird das auch erklärt.

Gruß
Christoph
 